Suchergebnisse
Beitrag Verfasser [ab] Forum Antworten Ansichten Geschrieben
  Thema: MB24 - Auslösung Technikgruppe im LCD-Bedienteil anzeigen
Beitrag: RE: MB24 - Auslösung Technikgruppe im LCD-Bediente...

Nein. Du kannst natürlich die Gruppe auf eine der LEDs legen, dann siehst du es auf den ersten Blick. Ansonsten kannst du natürlich auch einen anderen Gruppentyp nehmen, z.B. eine Einbruchmeldegruppe,...
Feuermelder Honeywell Security Group / Novar / esser / effeff 2 2.109 14-03-2021, 17:59
  Thema: IK2-Bedienteil mit Ein-/Aus-Tasten - Austausch
Beitrag: RE: IK2-Bedienteil mit Ein-/Aus-Tasten - Austausch

Bei IK2 einfach tauschen.
Feuermelder Technik 4 2.633 02-08-2021, 13:31
  Thema: Löst Fliege Bewegungsmelder aus?
Beitrag: RE: Löst Fliege Bewegungsmelder aus?

Ich behaupte jetzt mal aus Erfahrung, eine fette Fliege oder Spinne, welche direkt über die Optik krabbelt wird jeden reinen PIR Melder auslösen, ganz egal ob von Abus oder Telenot. Das ist nichts and...
Feuermelder ABUS Secvest IP 13 4.495 09-07-2022, 10:44
  Thema: Telenot Hilock 2200
Beitrag: RE: Telenot Hilock 2200

Wir haben mehrer Anlagen mit den Zylindern. Wenn man die entsprechende Firmwareupdates inkl. (kostenlosem) Austausch der Hilockmodule mitgemacht hat ist das ganze eigentlich unauffällig und man bekomm...
Feuermelder Complex-Serie und Vorgänger 8 6.940 27-06-2020, 18:20
  Thema: Anschlussdaten Ethernet-Anschluss comXline
Beitrag: RE: Anschlussdaten Ethernet-Anschluss comXline

Wozu benötigt das ÜG überhaupt den DNS Server? Leitstellenaufschaltung erfolgt doch eh zu 99% über feste IP Adressen und die Geschichte mit dem Emailversand ist doch seit dem Thema Verschlüsselung eh ...
Feuermelder Complex-Serie und Vorgänger 11 3.442 18-10-2020, 22:35
  Thema: Bewegungsmelder Unterputz
Beitrag: RE: Bewegungsmelder Unterputz

(11-12-2022 11:14)angos_ schrieb:  VdS und Schalterprogramm - ich denke mal das kann man lassen. Siemens hatte den IR10 (halber Schuhkarton) vor 30 Jahren mal als UP Version ;-) Von Siemens ode...
Feuermelder Technik 3 2.853 11-12-2022, 14:39
  Thema: F06 ist on
Beitrag: RE: F06 ist on

Die neuen Cryplocks sind aber aktuell noch nicht für die EMA sondern nur für die ZK. Insgesamt also nicht viel neues in der neuen Firmware.
Feuermelder Hiplex 43 19.411 21-09-2022, 20:00
  Thema: Digitalisierung Alarmzentrale - Blockschloss scharf/unscharf
Beitrag: RE: Digitalisierung Alarmzentrale - Blockschloss s...

Die Widerstände zu tauschen bringt aber in diesem Fall nichts, da die Schaltkontakte zwischen schwarz gelb und schwarz weiß liegen. Die Widerstände selbst sind nur dafür da die Leitungen zu überwachen...
Feuermelder Honeywell Security Group / Novar / esser / effeff 16 3.259 02-01-2023, 13:41
  Thema: Telenot Complex 400 / neue RFID Transponder
Beitrag: RE: Telenot Complex 400 / neue RFID Transponder

Wenn ich es richtig sehe, dann geht es nur darum, die Transponder für die Freischaltung der Zapfsäule ggf. auch für die EMA zu nutzen. Also erstmal kein Problem. Wenn es Desfire Transponder sind, dan...
Feuermelder Complex-Serie und Vorgänger 12 2.458 02-01-2023, 13:52
  Thema: F06 ist on
Beitrag: RE: F06 ist on

Die D werden aber explizit im Newsletter und im Shop nur für den ZK Bereich gelistet. Dafür scheints aber den alten Cryplock wieder als V2 zu geben.
Feuermelder Hiplex 43 19.411 21-09-2022, 20:17
  Thema: Magnetisches Sperrelement Bilder vom Anbau?
Beitrag: RE: Magnetisches Sperrelement Bilder vom Anbau?

Die immer genau dann bricht, wenn sie nicht soll und sich dann nicht knacken lässt, wenn das Sperrelement defekt ist und nicht mehr auffährt. Ich hatte schon mehrfach Probleme grade bei Türen die ma...
Feuermelder LUPUSEC XT2 16 2.189 31-03-2023, 15:00
  Thema: 561MB16 Werkseinstellung
Beitrag: RE: 561MB16 Werkseinstellung

Hat sich wirklich der Bus verabschiedet, oder steht tatsächlich eine Sabo an, weil z.B. die Leitung beschädigt ist, oder die Spannungsversorgung/Feinsicherung defekt ist?
Feuermelder Honeywell Security Group / Novar / esser / effeff 13 2.748 11-12-2022, 21:47
  Thema: DS7700 kein Ethernet mehr
Beitrag: RE: DS7700 kein Ethernet mehr

Jetzt mal Butter bei die Fische, aber das ist hier sicher nicht das Problem. Honeywell ist bei den Übertragungsgeräten von Pushnachrichten noch Jahrzente entfernt, das flackert jetzt bei der MB-Secur...
Feuermelder Honeywell Security Group / Novar / esser / effeff 14 4.911 05-07-2021, 20:40
  Thema: Telenot Complex 400 / neue RFID Transponder
Beitrag: RE: Telenot Complex 400 / neue RFID Transponder

In deinem Fall nur mit der kostenlosen CompasXUser Software und dem USB Desktopleser, den du ja schon hast. Wenn du die Software noch nicht hast, dann musst du einmal den Errichter kommen lassen, dami...
Feuermelder Complex-Serie und Vorgänger 12 2.458 02-01-2023, 14:10
  Thema: Firmware Secure
Beitrag: RE: Firmware Secure

Guck mal im Panelcontrol Ordner unter Download -> Panels
Feuermelder Honeywell Security Group / Novar / esser / effeff 2 1.921 31-03-2023, 17:57
  Thema: Auslösung ESSERTRONIC 3002
Beitrag: RE: Auslösung ESSERTRONIC 3002

Leuchtet denn im Alarmfall die rote LED vom Melder? Ansonsten, was ist in dem Schaltkasten?
Feuermelder Brandmeldetechnik / Brandschutz 9 5.644 02-04-2021, 11:07
  Thema: IFAM FBF 2001 Esser Brandfallsteuerungen ab
Beitrag: RE: IFAM FBF 2001 Esser Brandfallsteuerungen ab

Wenn du ein FBF2001E hast, dann ist die Anschlussbelegung anders als beim FBF2001. Beim FBF2001E liegt die Revisionstaste an Klemme 8 am FBF. Das FBF2001 ist die universale Version, wo man für jede...
Feuermelder Brandmeldeanlagen 2 1.970 30-11-2022, 21:45
  Thema: Riegelschaltschloß
Beitrag: RE: Riegelschaltschloß

Das Honeywell 22102 sollte noch lieferbar sein.
Feuermelder Installation / Montage 7 2.221 27-12-2022, 10:50
  Thema: Telenot - Glasfaser - Fritzbox muss bleiben?
Beitrag: RE: Telenot - Glasfaser - Fritzbox muss bleiben?

Was ist denn überhaupt verbaut? -Aufschaltung aktuell analog zum Wachdienst? -Lässt du dich per Sprache anrufen? -Nutzt du die Telenot App? Für eine vernünftige Aufschaltung per IP brauchst du kein...
Feuermelder Complex-Serie und Vorgänger 13 2.795 25-01-2023, 09:09
  Thema: HIKVISION PTZ (DS-2DE3A404IW-DE(S6)) & Auto Tracking
Beitrag: RE: HIKVISION PTZ (DS-2DE3A404IW-DE(S6)) & Auto Tr...

Nur mal so als Zwischenfrage, kann man bei den PTZs inzwischen mit verschiedenen Zonen für Linienüberquerung oder Bewegungserkennug arbeiten? Bei der HIK mit PTZ, die ich vor ein paar Jahren mal in de...
Feuermelder Videoüberwachung / Videoanlagen 15 2.113 13-04-2023, 09:22
  Thema: Fehler eff eff 561-MB100
Beitrag: RE: Fehler eff eff 561-MB100

Nicht jeder hat an seiner Anlage das LCD Bedienteil verbaut. Und ohne das bleiben halt nur die LEDs über.
Feuermelder Honeywell Security Group / Novar / esser / effeff 14 7.157 17-07-2020, 09:22
  Thema: GSM Adapter FME MMCX
Beitrag: RE: GSM Adapter FME MMCX

Es gibt keinen offiziellen Adapter einzeln, wenn man die externe Antenne 057591.10 kauft ist aber einer dabei. Man kann die Teile natürlich auch einfach günstig z.B. bei RS Components oder wie sie all...
Feuermelder Honeywell Security Group / Novar / esser / effeff 9 4.909 29-12-2020, 17:11
  Thema: 561MB16 Werkseinstellung
Beitrag: RE: 561MB16 Werkseinstellung

Funktionieren die Schalteinrichtungen denn wieder?
Feuermelder Honeywell Security Group / Novar / esser / effeff 13 2.748 12-12-2022, 11:49
  Thema: Telenot - Glasfaser - Fritzbox muss bleiben?
Beitrag: RE: Telenot - Glasfaser - Fritzbox muss bleiben?

Dann beantworte doch bitte mal die Frage, was du anwählen willst, den Wachdienst per analoger Uraltaufschaltung oder dich selbst per Sprachansage?
Feuermelder Complex-Serie und Vorgänger 13 2.795 25-01-2023, 10:36
  Thema: (Gelöst) Akku Störung
Beitrag: RE: (Gelöst) Akku Störung

Bei jedem Errichter der Honeywellprodukte führt. Normalerweise ist ein Stromausfall aber kein Grund für nen Defekt. Ich hab nur ein paar gehabt, wo der Kunde den Neutralleiter in der Verteilung gelock...
Feuermelder Honeywell Security Group / Novar / esser / effeff 72 24.779 21-11-2020, 01:38
  Thema: Esser IQ8 wo findet man den Firmware Stand?
Beitrag: RE: Esser IQ8 wo findet man den Firmware Stand?

Spiel einfach das Firmwareupdate ein. Zentrale in der Servicemode bringen und dann im Gerätemanger unter Windows gucken, ob sie sich sich als IQ8 meldet. Wenn sie das tut, Feuer Frei, wenn nicht, dann...
Feuermelder Brandmeldeanlagen 32 11.867 04-05-2022, 16:43
  Thema: Wassermelder auf ÜE oder EMA?
Beitrag: RE: Wassermelder auf ÜE oder EMA?

(25-04-2023 20:57)complex400 schrieb:  Auch wenn Du alle 10 gleichzeitig auslöst ?beobachte dabei mal die LED s der GBM . Naja, das ist in der Praxis ja eigentlich völlig egal, dass die Linie n...
Feuermelder Complex-Serie und Vorgänger 15 2.933 25-04-2023, 22:01
  Thema: Unterschied MB24/HB24 ?
Beitrag: RE: Unterschied MB24/HB24 ?

Die HB24 war zuerst da und hatte anfangs noch nicht den zusätzlichen Speicherbaustein, den die MB24 immer hat, deshalb ist bei der Firmware bei Version 9 Schluss. Die späteren HB24 Zentralen haben d...
Feuermelder Honeywell Security Group / Novar / esser / effeff 5 2.845 06-01-2022, 21:49
  Thema: Esser IQ8 wo findet man den Firmware Stand?
Beitrag: RE: Esser IQ8 wo findet man den Firmware Stand?

Wenn sie sich im Servicemode als IQ8 im Gerätemanager als USB Gerät meldet ist es äußerst unwahrscheinlich, dass sie stirbt. Ansonsten lass dich von der Hotline in Neuss beraten.
Feuermelder Brandmeldeanlagen 32 11.867 04-05-2022, 17:25
  Thema: Fehlermeldung
Beitrag: RE: Fehlermeldung

Die Firmwareversion der IK3 AWE ist auf jeden Fall viel zu alt. Das müsste glaub ich ab Zentralenversion Version 9 mindestens Version 8 sein, das zeigt die Zentrale auch als Störung an. Die muss also ...
Feuermelder Honeywell Security Group / Novar / esser / effeff 18 10.360 19-06-2020, 23:05