MX - zusätzliche Ausgänge (Schaltausgänge) schalten nicht bei Einbruch und Sabotage
27-05-2019, 12:44
Beitrag: #1
MX - zusätzliche Ausgänge (Schaltausgänge) schalten nicht bei Einbruch und Sabotage
Hallo. Die zusätzlichen Ausgänge (Schaltausgänge) an meiner Terxon MX schalten nicht bei Einbruch und Sabotage.
Ich habe die ersten sechs Ausgänge mit dem GSM/PSTN-Wählgerät (Art.-Nr. AZWG10020) verbunden und die Ausgänge wie folgt programmiert:

151:01 (Feuer)
152:03 (Einbruch)
153:12 (Sabotage)
154:02 (Überfall)
155:11 (Netz Störung)
156:00 (nicht verwendet)

Nur Feuer, Überfall und Netz Störung schalten korrekt (letzterer erst nach ~15 min.), Einbruch und Sabotage nicht. An der Hardware liegt es nicht, denn wenn alle 6 Ausgänge auf Überfall programmiert sind, dann schalten alle sechs wie es sich gehört. Invertieren der Ausgänge über Parameter 159 hat wie zu erwarten nichts geändert.
Ein Reset (Abklemmen der Batterie und Netzspannung) hat auch nix gebracht. Ich bin also etwas ratlos.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
27-05-2019, 14:03
Beitrag: #2
RE: MX - zusätzliche Ausgänge schalten
Hallo
Testest Du 152:03 bei Gesamtscharf oder bei einem der Teilbereiche?
Bei Teilbereichen(B,C,D) muss zusätzlich 063,073,077 auf Wert 3(ext. Alarm) gestellt sein, sonst schaltet der Ausgang nicht bei Einbruch.
Gleiches gilt auch bei 153:12.
Zusätzlich wird bei Sabotage noch 037 auf Wert 1(An) benötigt, sonst schaltet der Transistorausgang nicht bei unscharfer Zentrale.
siehe auch diesen Thread mit angehängter pdf Datei:
https://www.alarmforum.de/showthread.php...2#pid51882
mfg
Sektionschef

Abus Terxon SX+SG1800+BW8010+Monacor AS362
Jablotron Oasis80(JA-84)+JA-83M+JA-83P+JA-80PB+JA-81F+JA-80L
Instar IN-5907HD
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
27-05-2019, 21:11
Beitrag: #3
MX - zusätzliche Ausgänge (Schaltausgänge) schalten nicht bei Einbruch und Sabotage
Hallo Sektionschef, du hast deinen Namen nicht gestohlen. Wink
Vielen Dank für die schnelle und sehr hilfreiche Antwort. Tatsächlich hatte ich im Teilbereich B getestet. Außerdem war noch eine Sirenen Verzögerung (041) eingeschaltet was sich ebenfalls auswirkte.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
Antwort schreiben 


Möglicherweise verwandte Themen...
Thema: Verfasser Antworten: Ansichten: Letzter Beitrag
  Globale Sabotage pixx 2 2.093 14-04-2024 11:07
Letzter Beitrag: Martina H.
  Global Sabotage stefano7 2 1.521 04-10-2023 20:36
Letzter Beitrag: stefano7
  Terxon Meldung Einbruch 205 DTBrand 5 3.386 07-05-2022 13:00
Letzter Beitrag: AaronK
  Terxon zusätzliche Ausgänge d4rkdr4g0n1 11 9.106 05-07-2021 10:08
Letzter Beitrag: Bonomeo
mad sporadisch "Global Sabotage" Alarm Terxon MX Braveheart52 17 8.128 22-04-2021 18:41
Letzter Beitrag: Braveheart52
  Abus Terxon MX Bewegungsmelder 360° NC+Sabotage ? Ersthelfer112 9 5.805 10-01-2021 09:54
Letzter Beitrag: Sektionschef
  Terxon L Fernreset nach Sabotage leoalarm 1 2.900 08-06-2020 11:44
Letzter Beitrag: leoalarm
  Sabotage Benutzercode: Bedienteil 02 loleke 4 4.467 03-02-2019 23:58
Letzter Beitrag: loleke
  Sirene meldet immer wieder Sabotage Regensburg 5 5.525 26-09-2018 07:42
Letzter Beitrag: Sektionschef
  Terxon SX – Funktion zusätzliche Schaltausgänge Adi_B 12 8.036 28-08-2018 06:48
Letzter Beitrag: Sektionschef



Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste