Esser FlexES Control
17-12-2020, 18:13
Beitrag: #1
Esser FlexES Control
Hallo habe mal eine Frage zu Esser Flex,habe vor einiger Zeit meine IQ8 gegen eine Flex getauscht,Anlage funktioniert einwandfrei !
Meine Frage : ist das normal das der Lüfter vom Netzteil die ganze Zeit läuft obwohl die Anlage in einem kühlen Raum hängt ?
Bin KEIN Errichter !
ps ist eine 5R version !
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
17-12-2020, 18:28
Beitrag: #2
RE: Esser FlexES Control
Da ist ein Lüfter drin ?
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
17-12-2020, 19:09
Beitrag: #3
RE: Esser FlexES Control
Habe das Netzteil :FX808326,habe auch die Filter in den Öffnungen im Gehäuse eingebaut ,habe halt nur Angst wenn der Lüfter mal kaputt geht ,habe halt kein Ersatz ,hätte ja sei können das ich irgendwas in den Einstellungen übersehen habe.
ps bin KEIN Erichter !
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
17-12-2020, 19:30
Beitrag: #4
RE: Esser FlexES Control
Der läuft immer, sobald das Netzteil Spannung hat.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
17-12-2020, 19:41
Beitrag: #5
RE: Esser FlexES Control
Hallo,habe gedacht der Lüfter ist über die Temperatur geregelt ,bin halt kein Erichter,
Danke für die Hilfe !
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
20-08-2021, 21:15
Beitrag: #6
RE: Esser FlexES Control
Das FlexES-Netzteil ist wie ein modernes PC-Netzteil ein geschlossenes System. Der geregelte Lüfter richtet sich nach der internen Netzteiltemperatur. Die hängt nicht nur von der Raumtemperatur ab, sondern auch von anderen Faktoren, wie Last oder Verschmutzung im Netzteil. Da kann man auch nicht den Lüfter ausprogrammieren.
Bei der 8008 lief der Lüfter auch immer ... und im Laufe der Jahre immer lauter.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
Antwort schreiben 


Möglicherweise verwandte Themen...
Thema: Verfasser Antworten: Ansichten: Letzter Beitrag
  ESSER Probleme Verbindung IQ8/FlexES Beast060 3 1.011 11-06-2025 09:45
Letzter Beitrag: walimex
  FlexES Akkustörung (Ri gestört) Mueke666 3 2.425 08-03-2025 21:02
Letzter Beitrag: Feuermelder
  Probleme mit Esser FlexES seschurr 7 1.811 16-02-2025 09:08
Letzter Beitrag: Objekt907_SNF
  Esser IQ8 Control C an Modbus ohne Essernet strupp3003 1 1.859 10-11-2023 20:08
Letzter Beitrag: Escape
  ESSER FlexES Störung Steuerung Beast060 5 6.968 07-09-2021 18:40
Letzter Beitrag: dnsoft
  Störung Esser FlexEs... Privateruser 1 8.255 07-02-2020 18:32
Letzter Beitrag: Escape
  Esser IQ8 Control M Programmierung Silberthal 1 5.459 03-09-2019 18:02
Letzter Beitrag: Escape
  Esser IQ8 Control M Programmierung Silberthal 4 9.336 02-09-2019 10:27
Letzter Beitrag: Schichtel



Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: