Supervisionsstörung bei Türschloss FUKE53030
|
18-09-2020, 15:15
Beitrag: #1
|
|||
|
|||
Supervisionsstörung bei Türschloss FUKE53030
Hallo Zusammen,
vor ca. 2 Wochen zeigte die Anlage an, dass die Batterie am Türschloss schwach ist. Im Verlauf kam es dann zu einer Supervisionsstörung. Jetzt habe ich die Batterie getauscht, die Störung liegt aber weiterhin vor. Ich habe die Anlage auch schon neu gestartet - ohne Erfolg. Mit der Bedienunganleitung komme ich auch nicht weiter. Wer kann mir helfen? Vielen Dank schon mal im voraus!!!! Ich verstehe auch nicht, warum es eine Störung gibt. Das Schloss kommuniziert mit der Anlage wenn ich z. B. zusperre. Eine Verbindung muss also da sein. |
|||
18-09-2020, 16:32
Beitrag: #2
|
|||
|
|||
RE: Supervisionsstörung bei Türschloss FUKE53030
Zu diesem Thema, das Batteriestörungen nach Batterietausch bestehen bleiben gibt es hier im Forum bereits viele Beiträge.
Ist halt einer von vielen Abus Bugs. Batterien aus dem Türschloss nochmal rausnehmen, Kontakte kurzschließen, Zentrale komplett stromlos machen (Akku und Netz), warten, Batterien wieder einsetzen und Zentrale neu starten. Damit sollte das Problem behoben sein. Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS www.peteralarm.de |
|||
18-09-2020, 16:41
Beitrag: #3
|
|||
|
|||
RE: Supervisionsstörung bei Türschloss FUKE53030
@peteralarm:
So oft, wie diese Problematik hier aufschlägt, könntest Du (als immer wieder Helfender) schon fast einen Textbaustein als Makro definieren |
|||
18-09-2020, 20:59
Beitrag: #4
|
|||
|
|||
RE: Supervisionsstörung bei Türschloss FUKE53030
(18-09-2020 16:41)Martina H. schrieb: @peteralarm: Ja, der dann automatisch erscheint, sobald das Thema wieder angefragt wird... Mal mit dem Admin reden, ob er so einen Automatismus einbauen kann Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS www.peteralarm.de |
|||
22-09-2020, 21:36
Beitrag: #5
|
|||
|
|||
RE: Supervisionsstörung bei Türschloss FUKE53030
Vielen Dank für die Antwort. Natürlich hatte ich die Vorgehensweise schon gelesen und ausprobiert - Funktionierte aber nie. Jetzt ist das Problem gelöst - durch den Techniker: Es war nicht das Türschloss, sondern oben der Eingangs- bzw. Öffnungsmelder. Den hatte ich zu keinem Zeitpunkt auf dem Schirm; und bezeichnet war er mit HT, was mich auf das Schloss schließen ließ. Nochmal`s vielen DANK!
|
|||
|
Möglicherweise verwandte Themen... | |||||
Thema: | Verfasser | Antworten: | Ansichten: | Letzter Beitrag | |
Türschloss Piept 8mal - Problem von Anfang an | Sebastian34 | 19 | 1.234 |
16-04-2024 15:00 Letzter Beitrag: SafeHome Moritz |
|
FUAA50000 - Supervisionsstörung von FUMK50000W | Toru | 14 | 5.825 |
27-10-2021 06:32 Letzter Beitrag: Toru |
|
Secvest Key Türschloss | Digitale | 15 | 9.334 |
09-02-2019 20:43 Letzter Beitrag: M-d-ley |
|
[GELÖST] FUMK50000W - Supervisionsstörung Batt schwach trotz Ersatz | Toru | 3 | 5.288 |
28-08-2018 15:01 Letzter Beitrag: Toru |
|
Supervisionsstörung | JuergenM | 51 | 34.854 |
22-02-2016 20:57 Letzter Beitrag: wegei |
|
Teilber. 1 Störungen Supervisionsstörung | Mapa | 2 | 5.235 |
19-02-2016 06:21 Letzter Beitrag: JuergenM |
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste