Terxon SX lässt sich nicht reseten
|
12-08-2016, 20:41
Beitrag: #1
|
|||
|
|||
Terxon SX lässt sich nicht reseten
Hallo zusammen ,
der Hamburger Jung hat mal wieder ein Problem. Ich habe die Zentrale meiner ABUS Terxon SX geöffnet, weil ich an der Anlage etwas nachrüsten ( 16 Ohm Lautsprecher) wollte. Danach habe ich wie in der Doku beschrieben die Spannung angelegt erst Not-Batterie dabei die Reset-Pins gebrückt, dann Netzspannung. Das Problem ist jetzt alle drei LED(rot, gelb, grün) im Bedienpult leuchten und es wird nur die Versionsnummer angezeigt Ich habe das reseten mehrfach ausgeführt, auch mit offenen Deckel dabei den Sabo-Kontakt gebrückt. Jedes Mal das gleiche Ergebnis. Was kann das Problem sein? Ich hoffe Ihr könnt mir helfen. Gruß Der Hamburger Jung |
|||
12-08-2016, 21:18
Beitrag: #2
|
|||
|
|||
RE: Terxon SX lässt sich nicht reseten
(12-08-2016 20:41)Hamburger Jung schrieb: ...die Spannung angelegt erst Not-Batterie dabei die Reset-Pins gebrückt, dann Netzspannung...Wolltest Du wirklich einen Werksreset ausführen Von einigen Mitgliedern hier (z. B. Manfredo, evertech usw.) gibt es hier doch wirklich gute Dokus! Aber auch in der Originalanleitung ist der Neustart anders beschrieben. Lies mal nach. Die Reset Pins lass dabei mal ganz in Ruhe. [size=small]Aus Zeitgründen sehe ich meistens von der Korrektur von Schreibfehlern ab. Man möge es mir fazein.[/size] |
|||
13-08-2016, 07:53
Beitrag: #3
|
|||
|
|||
RE: Terxon SX lässt sich nicht reseten
Moin
Ergänzende Info Den Neustart/Kickstart habe ich vorher ein paar mal versucht. Da das nicht gefunzt hat habe ich gedacht mit einen Werk-Reset ist das Problem gelöst.. Aber immer egal ob Neustart oder Reset es haben immer nur die 3 LEDs geleuchtet und es wurde nur die Versionsnummer angezeigt. Man kann am Pult auch nichts eingeben, die Tonlage ist als ob man etwas Eingibt es wird,aber nichts angezeigt, nach ein paar Eingaben ändert sich auch Die Tonlage (falsche Eingabe). habt ihr noch Ideen was das Problem ist, Wenn nicht muss ich wohl die Anlage abbauen das wollte ich eigentlich Vermeiden, aber die Anlage ist erst 10 Monate alt und hat noch Garantie. Vielleicht könnt Ihr mir eine detaillierte Anweisung(Tricks) für Neustart oder Reset schicken. Möglicherweise anders als in der Doku beschrieben, da ich immer alles wie in der Doku beschrieben gemacht habe. Der Hamburger Jung |
|||
13-08-2016, 09:11
Beitrag: #4
|
|||
|
|||
RE: Terxon SX lässt sich nicht reseten
Mach mal folgendes:
Deckel auf, Sabokontakt vom Deckel mit einem Draht auf geshaltet festsetzen, Akku abziehen, Netzsicherung vom Trafo ziehen, Akku wieder anklemmen, Netzsicherung wieder einsetzen. Schau ob der Fehler weg ist. Wo lebst Du in HH, ich komme aus Rahlstedt. LG megagramm AK Engineering Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS |
|||
13-08-2016, 09:36
Beitrag: #5
|
|||
|
|||
RE: Terxon SX lässt sich nicht reseten
Danke wird ich versuchen
Ich wohne in Lurup |
|||
13-08-2016, 10:42
Beitrag: #6
|
|||
|
|||
RE: Terxon SX lässt sich nicht reseten
ach bei der SX nimmst Du am Besten Isolierband oder Kreppband um den Sabaoschalter festzusetzen (ich war gedanklich bei der MX)
LG megagramm AK Engineering Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS |
|||
14-08-2016, 16:28
Beitrag: #7
|
|||
|
|||
RE: Terxon SX lässt sich nicht reseten
Hi
Hat leider nicht funktioniert Immer nur die 3 LEDs leuchten und Versionsnummer im Display Hat jemand schon das gleiche gehabt? |
|||
14-08-2016, 17:07
Beitrag: #8
|
|||
|
|||
RE: Terxon SX lässt sich nicht reseten
brück mal 0V und TR auf der Platine
LG megagramm AK Engineering Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS |
|||
14-08-2016, 18:46
Beitrag: #9
|
|||
|
|||
RE: Terxon SX lässt sich nicht reseten
Hallo
Danke für den Tip Hat nichts gebracht. Gruß Hamburger Jung |
|||
14-08-2016, 22:09
Beitrag: #10
|
|||
|
|||
RE: Terxon SX lässt sich nicht reseten
nur für den Fall, falls Du das Bedienteil neu verdrahtet hast, schau mal ob Du clock und Data vertauscht hast. Bewirkt den gleichen Fehler !!!
LG megagramm AK Engineering Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS |
|||
15-08-2016, 18:01
Beitrag: #11
|
|||
|
|||
RE: Terxon SX lässt sich nicht reseten
Hi,
Danke für den Tipp Das Pult hatte ich schon mit einen kurzen Kabel direkt an die Zentrale geklemmt. Da die Zentrale im Keller ist und das Pult im OG ist, und ich beim Prüfen nicht immer hin her laufen wollte. Aber die ersten male war es noch original verkabelt und ich habe auch am Pult nicht geändert, und trotz traten die alt bekannten Fehler auf. Gruß Hamburger Jung |
|||
09-09-2016, 14:16
Beitrag: #12
|
|||
|
|||
RE: Terxon SX lässt sich nicht reseten
Hallo zusammen
Ich wollt euch informieren das die Anlage wieder funktioniert. Wie geschrieben hatte ich noch Garantie, also Hauptplatine ausgetauscht, und Anlage läuft. Trotzdem vielen Dank für eure Hilfe. Bis zum nächsten Mal Euer Hamburger Jung |
|||
|