Zwangsläufigkeit System 8000 mit Melder 8002M
|
03-05-2013, 20:35
Beitrag: #8
|
|||
|
|||
RE: Zwangsläufigkeit System 8000 mit Melder 8002M
Alles klar,
dafür brauchst du die Funktion nicht. Die dient dazu die Scharfschaltung zu verzögern, solange diese Tür noch auf ist. Zum Beispiel Alarmanlage scharf schalten und erst wenn das gesicherte Garagentor wieder zu ist wird die Anlage scharf. Das was du möchtest erreichst du einfach durch Festlegung der Eingangs- und Ausgangsverzögerung. Und dann klappt das auch mit der Autobypass Funktion. Aber Zwangsläufigkeit ist eh ein Thema der VDS Anlagen. Bei EN-50131 abgenommen Anlagen wird dies nicht z "hoch gehängt". Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
|||
|