Abus Terxon SX Open Collector Problem
|
14-07-2013, 16:58
Beitrag: #15
|
|||
|
|||
RE: Abus Terxon SX Open Collector Problem
Nochmal: OPx hat in Ruhe 12V Potential, Wird der Ausgang angesteuert wechselt OPx auf 0V Potential. Jetzt schließt du also das Relais an 12V und OPx an. GENAUSO hast du ja auch den Signalgeber angeschaltet.
Im Ruhefall liegt am Relais/Signalgeber 0V Potentialunterschied an. Im Alarmfall sind es jedoch die 12V Unterschied und damit wird der Signalgeber angesteuert und das Relais wird angezogen. Alle meine Beiträge schreibe ich nach bestem Wissen und Gewissen, aber ohne Gewähr. Kein Support über Email oder Private Nachricht! |
|||
|
Möglicherweise verwandte Themen... | |||||
Thema: | Verfasser | Antworten: | Ansichten: | Letzter Beitrag | |
Problem mit Zoneneigenschaft E/A Terxon SX | nawaga | 12 | 9.357 |
05-12-2019 18:40 Letzter Beitrag: nawaga |
|
Problem mit TERXON M | Andreas H. | 5 | 6.388 |
07-08-2017 11:11 Letzter Beitrag: evertech |
|
Terxon MX - Vodafone RL500 - Leitstelle // Problem | hajoka | 1 | 3.226 |
13-08-2015 17:57 Letzter Beitrag: megagramm |
|
Problem bei der Auslieferung unterschiedlicher Bedienteile bei Terxon MX | dayrider | 9 | 8.401 |
15-02-2015 23:54 Letzter Beitrag: megagramm |
|
Abus Terxon Mx Problem | nicole | 8 | 9.444 |
08-09-2014 10:29 Letzter Beitrag: Alarmservice-Hamburg |
|
Problem bei Terxon SX nach Akkutausch bei Sirene | wilgin | 2 | 7.662 |
14-03-2013 20:27 Letzter Beitrag: wilgin |
|
![]() |
Terxon SX- problem ! | masterp | 1 | 7.686 |
23-01-2011 22:40 Letzter Beitrag: Ollik |
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste