RE: Abus Terxon SX Open Collector Problem
Nochmal: OPx hat in Ruhe 12V Potential, Wird der Ausgang angesteuert wechselt OPx auf 0V Potential. Jetzt schließt du also das Relais an 12V und OPx an. GENAUSO hast du ja auch den Signalgeber angeschaltet.

Im Ruhefall liegt am Relais/Signalgeber 0V Potentialunterschied an.

Im Alarmfall sind es jedoch die 12V Unterschied und damit wird der Signalgeber angesteuert und das Relais wird angezogen.

Alle meine Beiträge schreibe ich nach bestem Wissen und Gewissen, aber ohne Gewähr.
Kein Support über Email oder Private Nachricht!
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Thema geschlossen 


Nachrichten in diesem Thema
RE: Abus Terxon SX Open Collector Problem - rukoolla - 14-07-2013 16:58

Möglicherweise verwandte Themen...
Thema: Verfasser Antworten: Ansichten: Letzter Beitrag
  Problem mit Zoneneigenschaft E/A Terxon SX nawaga 12 9.357 05-12-2019 18:40
Letzter Beitrag: nawaga
  Problem mit TERXON M Andreas H. 5 6.388 07-08-2017 11:11
Letzter Beitrag: evertech
  Terxon MX - Vodafone RL500 - Leitstelle // Problem hajoka 1 3.226 13-08-2015 17:57
Letzter Beitrag: megagramm
  Problem bei der Auslieferung unterschiedlicher Bedienteile bei Terxon MX dayrider 9 8.401 15-02-2015 23:54
Letzter Beitrag: megagramm
  Abus Terxon Mx Problem nicole 8 9.444 08-09-2014 10:29
Letzter Beitrag: Alarmservice-Hamburg
  Problem bei Terxon SX nach Akkutausch bei Sirene wilgin 2 7.662 14-03-2013 20:27
Letzter Beitrag: wilgin
question Terxon SX- problem ! masterp 1 7.686 23-01-2011 22:40
Letzter Beitrag: Ollik



Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste