Integra Plus löst ungeplant Alarm über Ein-/Ausgang aus
16-08-2022, 09:35
Beitrag: #7
RE: Integra Plus löst ungeplant Alarm über Ein-/Ausgang aus
Der Parameter „Keine Meldung bei Eingangszeit“ war wohl ursächlich für die unerwarteten Alarmmeldungen.
In den Ausgangszonen habe ich diese jetzt deaktiviert.
Die Eingangszeitverzögerung wird ausgelöst und die Anlage kann unscharf geschaltet werden.

Gerne Hinweise, wenn dieses anderweitig problematisch sein sollte.

Schöne Grüße,
Frank
---------------------------------------------------------------------------------------
Satel Integra 128 Plus // ABAX 2 // KNX-Gateway // ETHM-1 Plus // INT-GSM LTE
Privatanwender / Endkunde
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
RE: Integra Plus löst ungeplant Alarm über Ein-/Ausgang aus - FrankAusNRW - 16-08-2022 09:35

Möglicherweise verwandte Themen...
Thema: Verfasser Antworten: Ansichten: Letzter Beitrag
Rolleyes Satel Integra -> Ausgang schalten bei scharf/unscharf Bjoern1609 6 885 09-09-2025 14:22
Letzter Beitrag: ASL-Ademco
  Ausgang OUTx - Überlastet oder getrennt marcsn 2 1.356 23-10-2024 15:48
Letzter Beitrag: AMtronic
  Integra 128 Plus ohne Akku betreibend vigeland 12 2.716 11-07-2024 01:01
Letzter Beitrag: sicherheitstechnik-siegen
  UpServ - Update Integra & ETHM1-Plus efes 5 5.542 14-04-2024 22:18
Letzter Beitrag: Matis
  Zeitserver Satel Integra 128 Plus wilt 6 2.466 06-12-2023 06:46
Letzter Beitrag: wilt
  Wechsel von Terxon MX auf INTEGRA 128 Plus dirkm 24 8.596 27-09-2023 12:10
Letzter Beitrag: dirkm
  Integra 128 Plus Meldungen "Batterie leer" & "Störung - Batterie fehlt" selbermacher12 10 3.669 28-07-2023 09:09
Letzter Beitrag: selbermacher12
  Integra 128 plus Specnaz 3 2.109 24-02-2023 21:19
Letzter Beitrag: Specnaz
  Integra64 12 Volt Ausgang zur Steuerung eines Relais josa 0 1.442 12-11-2022 18:35
Letzter Beitrag: josa
  Anschluss SP-6500/SD-6000 an Integra Plus FrankAusNRW 2 2.145 01-06-2022 21:23
Letzter Beitrag: FrankAusNRW



Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste