Antwort schreiben 
 
Themabewertung:
  • 0 Bewertungen - 0 im Durchschnitt
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Frage zu EsserNet-Problemen
08-10-2023, 17:17
Beitrag: #2
RE: Frage zu EsserNet-Problemen
Sind die für das 500kB Essernet geforderten Leitungstypen verbaut? Für das 62,5kB reicht ja normales Brandmeldekabel.

Um die Verdrahtung zu prüfen einfach zwischen zwei Zentralen die Verbindung einmal auftrennen. In der Debugzeile muss dann bei der einen Zentrale eine 1 und bei der anderen eine 2 stehen, darüber kann man ganz gut in unbekannten Netzen ermitteln, ob die Zentralen hintereinander verschaltet sind.

Sind die Zentralen auch wirklich in der richtigen Reihenfolge verschaltet, also Adresse 1-> Adresse 2-> Adresse 3 usw? Es läuft nämlich auch, wenn das ganze kreuz und quer verschaltet ist, nur machts dann irgendwann Ärger.

Sind die Jumper auf den Essernetmodulen bei den LWL Strecken umgesteckt?
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
RE: Frage zu EsserNet-Problemen - Feuermelder - 08-10-2023 17:17

Möglicherweise verwandte Themen...
Thema: Verfasser Antworten: Ansichten: Letzter Beitrag
  Essernet Übertragungsprobleme beim Gruppe ab-/einschalten Objekt907_SNF 7 2.269 11-06-2024 19:36
Letzter Beitrag: Objekt907_SNF
  Esser IQ8 Control C an Modbus ohne Essernet strupp3003 1 1.860 10-11-2023 20:08
Letzter Beitrag: Escape
  essernet via "normalen Netzwerk" / Switch aufbauen BeSSeRwUeRzEl 6 7.728 18-03-2018 19:42
Letzter Beitrag: BeSSeRwUeRzEl



Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste