Frage zu EsserNet-Problemen
08-10-2023, 18:17
Beitrag: #2
RE: Frage zu EsserNet-Problemen
Sind die für das 500kB Essernet geforderten Leitungstypen verbaut? Für das 62,5kB reicht ja normales Brandmeldekabel.

Um die Verdrahtung zu prüfen einfach zwischen zwei Zentralen die Verbindung einmal auftrennen. In der Debugzeile muss dann bei der einen Zentrale eine 1 und bei der anderen eine 2 stehen, darüber kann man ganz gut in unbekannten Netzen ermitteln, ob die Zentralen hintereinander verschaltet sind.

Sind die Zentralen auch wirklich in der richtigen Reihenfolge verschaltet, also Adresse 1-> Adresse 2-> Adresse 3 usw? Es läuft nämlich auch, wenn das ganze kreuz und quer verschaltet ist, nur machts dann irgendwann Ärger.

Sind die Jumper auf den Essernetmodulen bei den LWL Strecken umgesteckt?
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren