Rein elektrisch betrachtet kannst du den Abschlusswiderstand setzen, wo du möchtest, korrekt.
Als 'Überwachungswiderstand' der Leitung ergibt dieser aber nur Sinn, wenn er am Ende der Leitung, also im Melder selbst bzw. im letzten Verteiler (z.B. zum Magnetkontakt) hängt, denn bei der vom 'Erfinder geplanten' Sabotage werden zwei (zusammengehörige) Adern der Leitung 'unterwegs' gebrückt, also kurzgeschlossen. Beim Widerstand in der Zentrale ist für die EMZ dann noch immer alles in Ordnung, beim Widerstand im letzten Melder wird jedoch ein Sabo-Alarm ausgelöst. Das Ganze kann man mit 2-EOL usw. noch weiter für oder besser gegen die möglichen Saboteure 'verfeinern'. VG Olli |
|||
|