Hallo 1600,
wenn mich nicht alles täuscht, sind auch bei ABUS die Ausgänge 'Minus-schaltend', bei Aktivierung werden sie also auf Masse / 0V gezogen. Für deine SG1650 bedeutet das, dass du die Plus-Leitungen von Blitz und Sirene auf +12V der Zentrale legen musst und die jeweilige Minus-Leitung auf die jeweiligen OP-Ausgänge (sofern das die Transistor-/ OC-Ausgänge und keine Relais sind - Relais werden anders beschaltet). Viel Erfolg und viele Grüße Olli |
|||
|
|
| Nachrichten in diesem Thema |
|
Terxon SX - Außensirene richtig anschließen - sechzehnhundert - 20-01-2025, 22:23
RE: Terxon SX - Außensirene richtig anschließen - Ollik - 20-01-2025 23:42
RE: Terxon SX - Außensirene richtig anschließen - sechzehnhundert - 21-01-2025, 00:53
RE: Terxon SX - Außensirene richtig anschließen - Ollik - 21-01-2025, 00:59
|