Probleme mit Honeywell 561 MB16
21-03-2025, 21:55
Beitrag: #4
RE: Probleme mit Honeywell 561 MB16
Hallo Andreas1,

nach 28 Jahren im 24/7 Einsatz zeigen sich bei deiner MB16 die ersten Fehler die sich Erfahrungsgemäß weiter häufen werden. Ich Tippe hier auf das Netzteil.
Vermutlich sind die Elkos (Kondensatoren) auf dem Netzteil ausgetrocknet und liefern somit keine stabile Spannungsversorgung mehr.

Schwankt die Externe 230V Versorgungsspannung durch den Energieversorger so ist es denkbar das dies dann das NT nicht mehr abfangen kann und dieses schwanken an die Rechnerplatine auf der 12V Seite weiter gibt. Dies führt dann zu solchen Effekten. Auch ein defekter Akku könnte hier die Ursache sein.

Der kleinste Aufwand wäre die 12V= Spannungsversorgung zu überprüfen. Also das NT sowie die Akkus insbesondere die Akkuspannung mit und ohne Netzversorgung, und den Akku-Ladestrom.

Zeigen sich hier zweifelhafte Messwerte so könnte man das NT und/oder die Akkus tauschen. Wobei es schwierig sein wird hier überhaupt noch Ersatzteile zu bekommen, da die MB-Classic Serie ja schon lange abgekündigt ist.

Und das wäre dann das nächste KO Kriterium. Alle anderen Komponenten wie Bedienteile, die Kompaktalarmierung, das Wählgerät etc. sind ja auch schon 28 Jahr im gebrauch. Auch hier hast du was Ersatz und Abnutzung betrifft das gleiche Problem.

Insofern kann ich den Empfehlungen von Blaui1 und surfer1203 nur zustimmen. Bei einer Compact Easy von Telenot hast du zudem noch den Vorteil Funkkomponenten einsetzen zu können. Dies bietet dir die Möglichkeit das du ggf. damit dann Punkte absichern kannst wo du bislang den Aufwand wegen der Leitungsverlegung gescheut hast oder wo dies aus baulichen Gründen nicht möglich ist.

Wer nichts weiß muss alles glauben !
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
RE: Probleme mit Honeywell 561 MB16 - Loenne - 21-03-2025 21:55

Möglicherweise verwandte Themen...
Thema: Verfasser Antworten: Ansichten: Letzter Beitrag
  Haus mit 561-MB8 gekauft AlarmNewcomer 7 2.407 28-07-2025 07:17
Letzter Beitrag: Jaguar
  Honeywell/effeff Pin Belegung und Signalton Rexflexxon14kp 16 7.473 11-07-2025 13:04
Letzter Beitrag: Rexflexxon14kp
  Honeywell MB100 auf Tischlerplatte SpanienAlarm 20 2.039 17-06-2025 17:04
Letzter Beitrag: Funkalarmprofi
  561 MB100 keine Anzeige im Display Objekt907_SNF 16 1.437 31-05-2025 20:39
Letzter Beitrag: Objekt907_SNF
  561-MB100 Ersatz sicherheitstechnik-siegen 2 595 23-05-2025 17:40
Letzter Beitrag: Zetfas1000
  PC-Verbindung 561-HB24 Fraggel 5 927 06-05-2025 18:37
Letzter Beitrag: Fraggel
  RFID-Transponder mit 561-HB24 Fraggel 10 1.651 02-05-2025 16:31
Letzter Beitrag: Fraggel
  Störung blinkt 561-M8 Berger1970 4 1.028 22-04-2025 10:59