EffEff MB Classic - Winfem Advanced - 2-Fenster-MG
|
25-06-2025, 19:38
Beitrag: #3
|
|||
|
|||
RE: EffEff MB Classic - Winfem Advanced - 2-Fenster-MG
Ich glaube eins der Meldegruppenmodule konnte es. Es emuliert für alte Anlagen ein 5MG, hat aber nur vier MG verfügbar. Hier wird die fünfte MG dann über DEOL realisiert. Könnte das 4MG/2A sein.
Das ist die einzige mir bekannte Möglichkeit, es auf einer Altanlage zum Laufen zu bekommen. Wobei ich letztens über eine Sache gestolpert bin, der ich mir auch nicht so bewusst war. Der VdS fordert, dass die Gehäuseüberwachung eines Überfallmelders ebenfalls als Überfallmeldung ausgewertet wird. Steht in der aktuellen 2311 unter 7.2.3. Klar, die wenigsten Anlagen sind VdS-Anlagen und den Sinn hinter der getrennten Auswertung versteh ich auch, aber vielleicht macht diese Info dir einiges einfacher. |
|||
|
Nachrichten in diesem Thema |
EffEff MB Classic - Winfem Advanced - 2-Fenster-MG - WattWandler - 25-06-2025, 17:21
RE: EffEff MB Classic - Winfem Advanced - 2-Fenster-MG - Feuermelder - 25-06-2025, 17:48
RE: EffEff MB Classic - Winfem Advanced - 2-Fenster-MG - 5624 - 25-06-2025 19:38
RE: EffEff MB Classic - Winfem Advanced - 2-Fenster-MG - diet59 - 28-06-2025, 11:29
RE: EffEff MB Classic - Winfem Advanced - 2-Fenster-MG - 5624 - 28-06-2025, 13:53
RE: EffEff MB Classic - Winfem Advanced - 2-Fenster-MG - diet59 - 08-07-2025, 16:15
|