JA-83KR, GSM-Kommunikationsmodul, IR-Melder, ... konfigurieren
03-11-2014, 21:44
Beitrag: #4
RE: JA-83KR, GSM-Kommunikationsmodul, IR-Melder, ... konfigurieren
Hallo,

(03-11-2014 21:14)AlarmTux schrieb:  Wow, herzlichen Dank timbaum.
Du als verlässliche Säule dieses Forums (und das meine ich Ernst !).

Danke. Blush

Zitat:Die Ausgänge IW/EW sind also default aktiv, richtig ?
"Funk Sirenen aktiv (IW/EW)" ist also tatsächlich nur für die Funksirene.

Du kannst IW und EW nicht abschalten nur abklemmen, daher stellt sich die Frage nicht.

Zitat:Akustische Quittung über IW: Macht Sinn oder eher nervig ?

Kannst du nur für dich selber entscheiden. Habe früher oder später immer noch alle akustischen Rückmeldungen abgeschaltet.

Zitat:Gibt es eine Sequenz für das Bedienteil mit der ich den SMS-Versand zu Testzwecken unterbinden kann ?

Nein. Gibt auch keinen "Testzweck".

Zitat:"Einzelalarmanzeige" ist nicht aktiv. Werde mal schaun mit den zwei SMSen. Noch eine andere Idee ?

Nö.

Zitat:"Ständige Sabotage ignorieren" =>

Es wird von einem Melder immer nur der erste Sabotagealarm gemeldet.
Auf den musst du halt reagieren. Dann kannst du die Funktion eben deaktivieren.

Zitat:Die BM`s habe ich von der Reaktion mit "Nächste Verzögerung ..." konfiguriert.
Die Fensterkontakte sowie den Sabo von der Sirene mit "Natürlich".
Wie konfiguriere ich das am sinnvollsten ?

Also normal sind alle Fenster-und Tür-Kontakte auf SOFORT.
Die Eingangstür auf NATÜRLICH und ein Bewegungsmelder der sich in der Nähe des Einganges befindet auf NÄCHSTE VERZÖGERUNG.

Wie das konkret bei dir bemacht werden muss, kann man sinnvoll nur bei einer Ortsbegehung feststellen.

Zitat:Empfindlichkeit/Reichweite der BM`s einstellen in laufendem BEtrieb oder muss ich wirklich die Stromversorgung trennen ?


Nein, musst du nicht trennen. Lass die ersteinmal so wie die aus der Packung kommen, das passt meist.

Zitat: Wie kann ich die Sirenen an IW/EW zu Testzwecken deaktivieren (am besten als Sequenz über das Bedienteil) ?

Nei, siehe oben.

Zitat:Noch ein offener Punkt aus einem anderen Beitrag: Kannst Du sagen ob es eine Abhängigkeit der COM-Eingänge zu denen der Melder 01-10 gibt ?

Die Frage habe ich mir nie gestellt. Ich benutze einfach immer den der am nächsten ist. Cool

Gruß Tim

Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort,
aber zu jeder Antwort die passende Frage.
Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Thema geschlossen 


Nachrichten in diesem Thema
RE: JA-83KR, GSM-Kommunikationsmodul, IR-Melder, ... konfigurieren - timbaum - 03-11-2014 21:44

Möglicherweise verwandte Themen...
Thema: Verfasser Antworten: Ansichten: Letzter Beitrag
  JA-83KR Fehlalarm durch Bewegungsmelder AlarmTux 36 18.950 26-11-2019 19:14
Letzter Beitrag: AlarmTux
  Blitzeinschlag?Kommunikationsmodul meldet Fehler Diplo 2 2.964 07-07-2017 18:45
Letzter Beitrag: Diplo
  GMS-Kommunikationsmodul 8200Y sendet nicht khpblume 19 12.599 17-06-2016 16:13
Letzter Beitrag: megagramm
  Oasis LAN Kommunikationsmodul picaros 1 3.623 18-12-2014 11:52
Letzter Beitrag: suggarman
  GSM Kommunikationsmodul Frequence666 0 2.418 12-10-2014 12:24
Letzter Beitrag: Frequence666



Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste