RE: Planung durch Errichter ausreichend? Zusätzlich Freilandsicherung?
Öffnungsmelder = MK
Da du mit dem Gedanken spielst ohne MK auszukommen und nur mit BWM überwachen willst, habe ich dir ein Beispiel gegeben wo du Probleme mit der Überwachung nur durch Bewegungsmelder hast Die Begründung vom Errichter auf die MK zu verzichten ist also ungenügend, da du in deinem Fall die Anlage eigtl nur scharf schalten kannst wenn ihr das Haus verlasst oder ins Bett geht |
|||
|