Satel Integra Fenstersteuerung mittels Temp. Fühler
|
|
03-12-2014, 01:34
Beitrag: #6
|
|||
|
|||
|
RE: Satel Integra Fenstersteuerung mittels Temp. Fühler
Hallo Animal,
danke für die Info bzw. Einstellungen. Hat soweit gut funktioniert, 2 Punkte sind aber aufgetreten: 1.)die Relais bzw. Ausgänge werden etwas zeitversetzt aktiv (geschalten werden immer 2 Relais mit gleichen Einstellungen entweder L bzw. H Pegel) 2.) kann man die Einschaltdauer der Relais mit dieser Konfig. auch eingeben? (wäre sinnvoll, damit der Motor nicht immer ON ist und in die Begrenzung fährt). thx |
|||
|
|
| Nachrichten in diesem Thema |
|
Satel Integra Fenstersteuerung mittels Temp. Fühler - Mike20 - 30-11-2014, 18:38
RE: Satel Integra Fenstersteuerung mittels Temp. Fühler - Animal - 01-12-2014, 08:58
RE: Satel Integra Fenstersteuerung mittels Temp. Fühler - frank_harmann - 01-12-2014, 12:12
RE: Satel Integra Fenstersteuerung mittels Temp. Fühler - Animal - 01-12-2014, 12:50
RE: Satel Integra Fenstersteuerung mittels Temp. Fühler - frank_harmann - 01-12-2014, 21:08
RE: Satel Integra Fenstersteuerung mittels Temp. Fühler - Mike20 - 03-12-2014 01:34
|
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste
Suche
Mitglieder
Kalender
Hilfe