04-01-2015, 22:14
Beitrag: #2
|
|||
|
|||
RE: complex 400h
Nimm statt der comstar C10 die comstar B10 BUS, spart Geld und die Abdecküberwachung ist nur bei VdS-C-Anlagen gefordert (z.B. für Juweliere, Banken, Elektronikmärkte) und Funk schließt VdS-C aus. In der BUS-Variante kannst du einfach eine Leitung von Melder zu Melder ziehen und hast trotzdem eine Einzelidentifizierung. Das Kabel kann auch dünner sein. 2x2x0,6mm reicht aus, die konventionellen Melder würden für den Vollanschluss aller Funktionen mindestens ein 6x2x0,6mm erfordern (gibt Spartaktiken, ändert aber nichts daran, dass du für jeden Melder von der Zentrale ne extra Leitung legen musst).
Statt dem ES12K würde ich einen OAS-R nehmen, sieht besser aus. Du willst nur GSM und IP, da reicht ein comXline 1516 GSM, das 2516 hat noch die Analoganschaltung mit dabei. Wofür brauchst du 16 Meldelinien, wenn du deiner Planung nach nichts daran anschließt? Du hast nur die Bewegungsmelder verdrahtet drin, die MK und GBS sind bei dir Funk. Wenn du die nur wegen der konventionellen Bewegungsmelder genommen hast, könntest du mit den BUS-Meldern eine Complex 200H nehmen. Der Handsender FST-HS 4 gehört nicht zum normalen Funksystem sondern zur Fernwirktechnik. Es gibt eine Möglichkeit, diesen an die Anlage anzubinden, aber dafür ist ein gesondertes Funkgateway (das FST E210) nötig. In der Anlage ist das FST E210 als comlock-Leser angeschlossen. Für das normale FGW ist mindestens das MBT 241 nötig. |
|||
|