Beitrag: #14
|
|||
|
|||
RE: Complex 400 zurücksetzen (Sabo)
Zitat:Wenn das Bedienteil am falschen Bereich angesteckt ist, sollte das Display trotzdem was anzeigen , nur die Bedienung ist dann nicht möglich.Ok, da stimm ich dir zu, dass hab ich gerade eben mal getestet. Anzeige ja, Bedienung nein. Ich habe aber noch weitergetestet: Das beschriebene Verhalten (keine Anzeigen, keine Bedienung, nur gelbe Störungs-LED) konnte ich bei folgenden Fehlern und Zuständen erzeugen: - Anlage im compasX-Modus - BT ohne com2bus-Verbindung - BT mit vertauschten com2bus-Adern - BT mit falscher Adresse - Anlage im Flash-Modus oder EPROM fehlt/vertauscht Getestet habe ich es mit einer Complex 200H, Version 20.49 und einem BT430. Da die Komponenten der 200/400 und 200H/400H in gewissem Rahmen tauschbar sind, die 200/200H jeweils eine unterbestückte sowie softwaretechnisch eingeschränkte Version der 400/400H sind und die Bedienteile x-beliebig tauschbar sind, wird es sich auf der 400 genauso verhalten. Den EPROM-Fehler konnte ich mit der Anlage nicht testen, dieses habe ich aber bereits selbst verursacht, also kenn ich diesen Fehler. Dass die Anlage nicht auslesbar ist, deutet für mich darauf hin, dass es hier einen Fehler mit der Software gibt, also Anlage im Flashmodus oder EPROM-Fehler. Ich denke mal, der Fehler tritt auch auf, wenn der Parameterspeicher fehlt (Chip rechts neben dem L-EPROM). Wenn die Aufkleber auf den EPROMs gelb sind und eine Version größer 9.31 vermerkt ist, handelt es sich um eine Flash-Anlage, hier befindet sich noch ein Jumper auf dem Board, der in der richtigen Position stehen muss. |
|||
|