Spannungsproblem Terxon SX - zusätzliche Alarmausgänge (Transistorausgänge)
|
13-09-2015, 17:53
Beitrag: #4
|
|||
|
|||
RE: Spannungsproblem Terxon SX - zusätzliche Alarmausgänge (Transistorausgänge)
Hallo
Ich verstehe da etwas nicht: Die Transistorausgänge sind Open Collector Ausgänge dh. sie schalten den Ausgang entweder gegen Masse 0V oder lassen ihn offen. Nun habe ich es so verstanden, dass Du "im aktiviertem Zustand", also wenn der Transistorausgang geschalten hat, früher 13,54V angelegen sind(gegen Masse 0V gemessen) und die LED hat dabei geleuchtet. Das kann ja schon gar nicht sein, denn dann hätte der Transistor ja gar nicht durchgeschalten, es wäre kein Strom geflossen und die LED hätte nicht leuchten können. Im aktiven Zustand, also wenn der Transistor geschalten hat, solltest Du zwischen Transistorausgang und Masse fast 0V messen. Weiters verstehe ich es so, dass Kabelkaspar die Invertierung nur testhalber eingeschaltet hat, also im Normalfall, und das hat ja 3 Jahre gehalten, haben die Transistoren 15mA gegen Massen geschalten und dafür ist keine Relaisplatine notwendig. mfg Sektionschef |
|||
|