Telenot EIB400 Parametrierung-Disaster
|
11-09-2016, 11:01
Beitrag: #4
|
|||
|
|||
RE: Telenot EIB400 Parametrierung-Disaster
Hallo Skynet 74
Das KNX 400 wir mit dem "Seriellenkabel" mit der 400h verbunden. Die Spannungsversorgung des KNX 400 am besten über eins der Relais der 400h führen (nur den Plus) und das Relais auf Reset parametrieren. Es kann sonst sein das die angezeigten zustände der 400h und des KNX 400 nicht übereinstimmen wenn man die 400h über Reset neu startet. Über die Complex software noch die Schnittstelle an der 400h freigeben (RS232/V24 Aufgabe GMS Protokoll) Das wahr das was ich immer bei unseren Anlagen gemacht habe. Der Rest wurde dann von der KNX Fraktion übernommen. Ich hoffe ich konnte dir helfen Gruss Udo |
|||
|