DEOL Verdrahtung Blockschloss
25-12-2016, 15:29
Beitrag: #7
RE: DEOL Verdrahtung Blockschloss
So ist es. Ausser du hast noch anderwertige Sabokontakte die nicht zu Meldern gehören. Wie Deckelkontakte von irgendwelchen Verteilerdosen oder den Sabokontakt vom externen Wählgerät zum Beispiel. Die Sabokontakte der Melder sind ja jetzt alle einzeln mit ihren Alarmkontakten durch Widerstände verknüpft.
Also wenn du nichts anderes mehr hast dann kommt hier wie im Manual auf Seite 15 beschrieben eine Kurzschlussbrücke rein.

11.Gebot:
Du sollst die Alarmanlage nicht kombiniert mit einer Türverschlusseinrichtung deaktivieren.
—-
Fragen bitte immer ins Forum und nicht meinen Postkasten anfüllen. DANKE!
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
RE: DEOL Verdrahtung Blockschloss - evertech - 25-12-2016 15:29

Möglicherweise verwandte Themen...
Thema: Verfasser Antworten: Ansichten: Letzter Beitrag
  Terxon S: Verdrahtung so korrekt? Max Imal 3 3.771 21-01-2020 19:25
Letzter Beitrag: peteralarm
  Notschalter Blockschloss MyAlarmi 8 6.844 06-09-2019 10:13
Letzter Beitrag: MyAlarmi
  Abus Terxon MX Verdrahtung von Melder? Bastiloo83 2 4.607 01-09-2019 17:19
Letzter Beitrag: evertech
  Blockschloss an SX MyAlarmi 19 13.665 26-05-2018 19:02
Letzter Beitrag: Sektionschef
  BW8010 - Steckbrücken und Verdrahtung an Terxon MX Herr Antje 3 4.588 29-12-2017 07:02
Letzter Beitrag: Herr Antje
  Verdrahtung Terxon MX + Innensirene SG1250 + Außensirene AZSG 10000 Marsab 24 17.286 21-12-2017 13:44
Letzter Beitrag: Herr Antje
  Verifizierung meiner Terxon SX Alarm Verdrahtung d4rkdr4g0n1 1 6.023 06-11-2017 07:18
Letzter Beitrag: Sektionschef
  Rauchmelder bei Terxon SX bei DEOL-Verdrahtung? Alarmio 3 4.680 18-05-2017 12:28
Letzter Beitrag: Sektionschef
  Rauchmelder bei Terxon SX bei DEOL-Verdrahtung ? Alarmio 0 2.482 17-05-2017 23:04
Letzter Beitrag: Alarmio
  Gehtest bei Terxon SX bei DEOL-Verdrahtung zusammenschalten ? Alarmio 1 3.457 05-05-2017 20:05
Letzter Beitrag: Alarmio



Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste