Kein Alarm bei Scharfschaltung und verletzter Linie
|
31-10-2017, 18:29
Beitrag: #2
|
|||
|
|||
RE: Kein Alarm bei Scharfschaltung und verletzter Linie
Ein Screenshot der Konfiguration des Fenstermelders wäre hilfreich. Ich vermute mal, dass du keinen Haken drin hast bei „Alarm nach Ausgangszeit“...
Ansonsten würde ich dir noch anraten, die Zwangspriorität der Melder zu überprüfen bzw. zu setzen. Schließlich willst du ja nicht, dass jemand die Anlage extern scharfschalten kann, wenn z.B. noch ein Fenster offen ist. Ist bei der Konfiguration des INT-TSG die Option „Ausgangszeitverzögerung in Bereich signalisieren“ für den entsprechenden Bereich aktiviert? |
|||
|
Nachrichten in diesem Thema |
Kein Alarm bei Scharfschaltung und verletzter Linie - Fluxo - 31-10-2017, 15:28
RE: Kein Alarm bei Scharfschaltung und verletzter Linie - rbkd - 31-10-2017 18:29
|