SG1800 an Terxon MX: Blitz geht nicht mehr
03-02-2018, 21:05
Beitrag: #2
RE: SG1800 an Terxon MX: Blitz geht nicht mehr
Grüß dich Hans.
Die Reihenfolge der Fehler und Lösungen ist etwas rätselhaft. --> Korrektur. Alles klar - habe geade den Betrag mit der Garantie gelesen.

> Nach einigen (Fehl-)alarmen und einem Totalausfall der MX funktioniert ...

Was war die Ursache dafür ? Ein Austausch der Hauptplatine der MX ist ja nun schon recht heftig.

> Kann es sein, dass die LED kaputt ist?

Ich schieß ins Blaue - ja klar !

> Lässt sich die verbaute LED ohne großen Aufwand und komplettes Zerlegen des Gerätes austauschen?

Diese LED dürfte gut verlötet auf einer Platine sitzen. Laut Datenblatt hat man es mit einer “SLT-LED mit 6000 mcd“ zu tun.

Wofür der Aküfi (Abkürzungsfimmel) SLT genau steht, habe ich außer einer Firma Scan-LED-Technologie nichts gefunden.
Doch der Wert 6000 mcd steht für eine “Hyperhelle LED“ welche Farbe auch immer und die kann man für wenige Cent kaufen. Dabei gibt es ‘MCD’-Werte die noch weit höher liegen.

Ist natürlich doof wenn man einen Hubwagen braucht um ein Stück Elektronik am äußersten Ende vom Dach zu reparieren. Mein Tip - montier es gut erreichbar- kein Ganove wird vor einem Einbruch an diesem Ding fummeln - die lassen es blitzen, plärren, finden in einer Minute Gold & Gelscheine im Wäschefach und sind auf dem Highway gen Heimat !
Gruß
Manfred
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
RE: SG1800 an Terxon MX: Blitz geht nicht mehr - Manfredo - 03-02-2018 21:05

Möglicherweise verwandte Themen...
Thema: Verfasser Antworten: Ansichten: Letzter Beitrag
  SG1800 unregelmäßige kurze Alarmtöne mcm1957 11 2.000 03-11-2024 17:53
Letzter Beitrag: mcm1957
  Terxon Sx nimmt nichts mehr an Tiefgarage 8 2.991 05-04-2024 11:49
Letzter Beitrag: Sektionschef
  Terxon SX reagiert nicht mehr finkelkraut 22 4.990 01-03-2024 22:30
Letzter Beitrag: dilucide
  Sirene SG1800 Blitz LED defekt ? bmjp146 14 6.292 17-11-2023 14:06
Letzter Beitrag: Sektionschef
  Abus SG1800 und AZSG10020 an Terxon MX Margei 8 3.967 12-02-2022 19:16
Letzter Beitrag: Margei
  Terxon sx funktioniert plötzlich nicht mehr Häuslebauer1 5 5.768 05-01-2020 17:40
Letzter Beitrag: Sektionschef
  8 Zonen Funkerweitering für Terxon MX-Einlernen geht nicht Mike-B 0 2.451 03-12-2019 19:02
Letzter Beitrag: Mike-B
  Terxon m lässt keinen Code mehr zu loewger 4 4.947 30-09-2019 19:52
Letzter Beitrag: loewger
  Terxon MX startet nicht mehr nach Verkabelungsfehler dj_fel 4 5.125 09-04-2019 06:01
Letzter Beitrag: Sektionschef
  SG1800 für Alarmanlagentausch deaktivieren Matheb 5 6.363 12-02-2019 13:07
Letzter Beitrag: Sektionschef



Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste