Terxon MX erfolgreich installiert, ein paar Fragen sind noch offen
|
18-02-2018, 11:06
Beitrag: #7
|
|||
|
|||
RE: Terxon MX erfolgreich installiert, ein paar Fragen sind noch offen
Hallo,
ich habe einen kompletten Stromausfall simuliert, wie im ersten Post beschrieben. Weitere Leitungen habe ich nicht getrennt. Simulation: Akku abgeklemmt - Spannungsversorgung getrennt // Spannungsversorgung getrennt - Akku abgeklemmt, Reaktion gleich -> nachdem die Anlage selbst tot war gings aussen los... Aber meiner Ansicht nach ist es genau das, was bei einem längeren Stromausfall eben irgendwann passiert. Das ist zwar die grobe Methode, ich wollte aber ja auch wissen was passiert ;-) Gruß Ralph |
|||
|
Nachrichten in diesem Thema |
Terxon MX erfolgreich installiert, ein paar Fragen sind noch offen - rmayer - 17-02-2018, 14:22
RE: Terxon MX erfolgreich installiert, ein paar Fragen sind noch offen - evertech - 17-02-2018, 15:08
RE: Terxon MX erfolgreich installiert, ein paar Fragen sind noch offen - Manfredo - 17-02-2018, 17:52
RE: Terxon MX erfolgreich installiert, ein paar Fragen sind noch offen - Sektionschef - 18-02-2018, 09:32
RE: Terxon MX erfolgreich installiert, ein paar Fragen sind noch offen - rmayer - 18-02-2018, 10:25
RE: Terxon MX erfolgreich installiert, ein paar Fragen sind noch offen - Sektionschef - 18-02-2018, 10:54
RE: Terxon MX erfolgreich installiert, ein paar Fragen sind noch offen - rmayer - 18-02-2018 11:06
RE: Terxon MX erfolgreich installiert, ein paar Fragen sind noch offen - Sektionschef - 18-02-2018, 13:14
RE: Terxon MX erfolgreich installiert, ein paar Fragen sind noch offen - rmayer - 19-02-2018, 14:01
|
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste