(07-03-2018 19:02)tombo schrieb:  Zur Info: Ich verwende ausschließlich das Zyklische Senden an den KNX Bus, seiten KNX erfolgt keine Leseanforderung an das KNX Modul.

Das ist leider völlig egal. Wenn sich dieser Zustand eingestellt hat, dass das KNX Modul nicht mehr den korrekten Status der Linie "kennt", dann schickt es ebenso zyklisch immer den falschen Zustand (hab ich extra getestet, ob man damit was ändern kann). Eine Leseanforderung per KNX ändert daran ebensowenig. Meine Vermutung ist, dass das KNX Modul den aktuellen Status vom Hauptmodul nicht requesten kann und immer nur den jeweiligen Stand kennt, der zuletzt vom Hauptmodul gesendet wurde.
Aber eigentlich ist das in der Praxis eh nicht relevant, denn man programmiert ja nicht andauernd herum. Ich muss halt beim Setup darauf aufpassen und die Satel am Besten immer neu booten.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
KNX-2 Modul - WWebber - 24-02-2018, 09:36
RE: KNX-2 Modul - tombo - 24-02-2018, 18:28
RE: KNX-2 Modul - WWebber - 24-02-2018, 21:34
RE: KNX-2 Modul - WWebber - 26-02-2018, 23:36
RE: KNX-2 Modul - tombo - 02-03-2018, 18:46
RE: KNX-2 Modul - WWebber - 03-03-2018, 00:20
RE: KNX-2 Modul - WWebber - 05-03-2018, 12:32
RE: KNX-2 Modul - heimerdinger - 06-03-2018, 21:11
RE: KNX-2 Modul - tombo - 06-03-2018, 22:34
RE: KNX-2 Modul - WWebber - 07-03-2018, 17:11
RE: KNX-2 Modul - heimerdinger - 06-03-2018, 22:39
RE: KNX-2 Modul - tombo - 06-03-2018, 22:57
RE: KNX-2 Modul - heimerdinger - 06-03-2018, 23:03
RE: KNX-2 Modul - tombo - 06-03-2018, 23:04
RE: KNX-2 Modul - heimerdinger - 06-03-2018, 23:34
RE: KNX-2 Modul - GeorgGG - 07-03-2018, 15:20
RE: KNX-2 Modul - Animal - 07-03-2018, 16:06
RE: KNX-2 Modul - tombo - 07-03-2018, 19:02
RE: KNX-2 Modul - WWebber - 10-03-2018 10:07
RE: KNX-2 Modul - brainslxblacksuperb - 04-11-2021, 06:54
RE: KNX-2 Modul - GeorgGG - 09-03-2018, 12:05
RE: KNX-2 Modul - luki89 - 13-02-2021, 19:09
RE: KNX-2 Modul - efes - 13-02-2021, 20:15
RE: KNX-2 Modul - luki89 - 13-02-2021, 23:47
RE: KNX-2 Modul - FrankAusNRW - 05-05-2025, 19:18
RE: KNX-2 Modul - JohnRambo - 17-04-2025, 11:07
RE: KNX-2 Modul - der_mensch - 17-04-2025, 18:00
RE: KNX-2 Modul - JohnRambo - 18-04-2025, 11:20
RE: KNX-2 Modul - FrankAusNRW - 18-04-2025, 12:30
RE: KNX-2 Modul - JohnRambo - 19-04-2025, 21:13
RE: KNX-2 Modul - dirkm - 20-04-2025, 07:29
RE: KNX-2 Modul - der_mensch - 20-04-2025, 15:17
RE: KNX-2 Modul - JohnRambo - 05-05-2025, 16:08
RE: KNX-2 Modul - FrankAusNRW - 06-05-2025, 19:20

Möglicherweise verwandte Themen...
Thema: Verfasser Antworten: Ansichten: Letzter Beitrag
  keine Verbindung zum KNX-Modul renezs 1 309 19-10-2025 22:45
Letzter Beitrag: FrankAusNRW
  Integra 64plus mit KNX Modul: verliert Busverbindung alramlechner 8 2.256 22-06-2024 12:56
Letzter Beitrag: alramlechner
  [geteilt] Satel-KNX TOM290784 10 4.478 13-05-2023 11:06
Letzter Beitrag: TOM290784
  Satel-KNX fuetzi 5 4.192 10-02-2023 14:34
Letzter Beitrag: Ollik
  Temperatur vom KNX-Bus auslesen Balyhoo 0 1.460 06-11-2022 15:31
Letzter Beitrag: Balyhoo
  INT-KNX-2 Osti11 9 4.926 28-06-2022 10:49
Letzter Beitrag: FrankAusNRW
  Status der Meldelinien auf den KNX-Bus senden FrankAusNRW 0 1.710 28-06-2022 09:40
Letzter Beitrag: FrankAusNRW
  Hausrenovierung mit KNX - Satel Integra als Gefahrenmeldeanlage JooNey 17 11.848 24-01-2022 10:23
Letzter Beitrag: Animal
  Integra 64 Ausgangstyp Scharfzustandanzeige an KNX luki89 0 1.360 09-01-2021 16:10
Letzter Beitrag: luki89
  Wassermelder: Status an KNX ausgeben alramlechner 2 3.638 06-04-2020 14:31
Letzter Beitrag: alramlechner



Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste