Terxon SX – Funktion zusätzliche Schaltausgänge
|
25-08-2018, 17:37
Beitrag: #9
|
|||
|
|||
RE: Terxon SX – Funktion zusätzliche Schaltausgänge
Hallo und danke
Hatte Zuviel auf einmal im Kopf ( Übertragungsgerät von Telenot und Sesam ) entschied mich jetzt erstmal die Terxon fertigzustellen... mit Erfolg Habe es jetzt so gelöst bezüglich Piezo .... weitere Ausgänge einfach nur den Plus genommen und auf A1 vom separaten Relais angeschlossen und vom optischen Ausgang 3 ( Ausgang 1 ist Sirene und Ausgang 2 Blitzleuchte ) den Dauer plus genommen auf A2 .... Schließer vom Relais extern 12 Volt und dann ab zum Piezo .... im Alarmfall schaltet der optische Ausgang 3 auf 0 Volt und somit zieht meine Spule an da in diesem Moment am A2 keine 12 Volt mehr Anliegen sondern 0 Volt .... funktioniert |
|||
|