Antwort schreiben 
 
Themabewertung:
  • 0 Bewertungen - 0 im Durchschnitt
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Dual Bewegungsmelder Spannung weg bei unscharf
27-01-2019, 19:25
Beitrag: #4
RE: Dual Bewegungsmelder Spannung weg bei unscharf
Doch, so wie du es jetzt beschreibst geht es Smile
Du schriebst aber weiter oben "Es ist nicht schlimm, wenn man scharf schaltet, die Bewegungsmelder paar Minuten brauchen um hoch zu fahren. "
So geht es nicht. Die Scharfschaltung darf eben erst erfolgen, wenn der Bewegungsmelder bereit ist. D.h. man benötigt eine Ausgangszeit.

Und Animal schrieb dazu in oben verlinktem Thread:
"Die Integra hat den Vorteil, daß die Zuschaltung schon beim Start der Ausgangszeit aktiviert werden kann"

D.h. du musst den BWM beim Start der Ausgangszeit mit Spannung versorgen und die Länge der Ausgangszeit mindestens so lange bemessen, wie der BWM braucht um "hochzufahren". Besser noch etwas Zeit drauf geben.

Ich würde das mit der Oderverknüpfung folgender Ausgangstypen probieren:
19. AUSGANGSZEIT - ANZEIGE – meldet den Countdown zur AUSGANGSZEIT.
21. SCHARFZUSTAND - ANZEIGE – meldet das Scharfschalten der Bereiche.

Denen musst du wiederum virtuelle Linien zuordnen (gem. Ausgang) und dann brauchst du einen physikalischen Ausgang für die Steuerung der Stromversorgung des BWM. Hier ist die maximale Strombelastbarkeit zu beachten. Bei der Integra sind max. 50mA an den Nicht-Lastausgängen verfügbar. Der Satel Grey nimmt beispielsweise max. 17 mA auf. Würde also gehen.

Einen Nachteil, den ich bei der Sache sehe ist, dass ein Defekt des BWM erst im Moment der Scharfschaltung offenbart wird. Also dann, wenn man es am allerwenigsten gebrauchen kann.

Arrow Satel Integra 64 Plus, alles diskret verdrahtet, kein Funk, 2xINT-TSI, 2xSatel Grey Dual, 6xVD-1, 8xS1, 1xB-3A, INT-VG, ETHM1-Plus, INT-GSM LTE, 2xSPW100, SP-4003. In Betrieb seit 02.01.2016.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
RE: Dual Bewegungsmelder Spannung weg bei unscharf - Hogend - 27-01-2019 19:25

Möglicherweise verwandte Themen...
Thema: Verfasser Antworten: Ansichten: Letzter Beitrag
Rolleyes Satel Integra -> Ausgang schalten bei scharf/unscharf Bjoern1609 6 861 09-09-2025 14:22
Letzter Beitrag: ASL-Ademco
  Slim-Dual-Pro Anschluss, Denkfehler? Kolter 3 269 02-08-2025 22:35
Letzter Beitrag: sicherheitstechnik-siegen
  Integra mit Fingerprint unscharf schalten Bjoern1609 13 8.662 28-08-2024 05:29
Letzter Beitrag: Markus_T
  Bedienteil piepst wenn unscharf bei jeder Linienverletzung KonradK 6 1.479 26-06-2024 19:14
Letzter Beitrag: KonradK
  Kein Scharf/Unscharf mehr möglich nach Absturz taaucher 3 2.045 09-08-2022 08:35
Letzter Beitrag: Ja_ich
  SLIM-DUAL-PRO Verkabelung Heiko_ 8 3.700 06-02-2022 18:53
Letzter Beitrag: AaronK
  LED Scharf/Unscharf im Bedienteil INT-KLFR Matzlowski 2 3.705 20-04-2020 07:24
Letzter Beitrag: Matzlowski
Shy SATEL Versa 5 - Fernsprechnetz keine Spannung AndreasM 8 6.648 26-01-2020 19:02
Letzter Beitrag: AndreasM
  Bekomme Integra nicht mehr unscharf geschaltet Surfikus 3 3.312 21-01-2020 09:09
Letzter Beitrag: Surfikus
  Scharf/Unscharf mit INT-RX-S taaucher 11 9.085 03-10-2019 12:44
Letzter Beitrag: taaucher



Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste