Terxon MX Fehlalarm Zone
|
08-03-2019, 16:09
Beitrag: #4
|
|||
|
|||
RE: Terxon MX Fehlalarm Zone
Also wenn du dich mit dem Ganzen wenig beschäftigen willst, dann tausche einfach die beiden Melder aus und die Chance, dass damit das Problem behoben ist, wird sehr hoch sein. Es kann natürlich auch an der Montage der Melder liegen oder an der Verkabelung etc.
Wenn du das Ganze näher untersuchen möchtest, dann würde ich zunächst einmal den defekten Melder ausfindig machen, indem ich den 2ten Melder auf eine separate Zone hänge(falls noch eine frei ist) und dann beide Zonen zB. als Schlüsselkasten definieren, dann schreiben sie nur die Alarme in den Ereignisspeicher aber lösen keinen Alarm aus. Wenn dann der Problemmelder lokalisiert ist, kann man dann weiter untersuchen, warum dieser Probleme macht. mfg Sektionschef Abus Terxon SX+SG1800+BW8010+Monacor AS362 Jablotron Oasis80(JA-84)+JA-83M+JA-83P+JA-80PB+JA-81F+JA-80L Instar IN-5907HD |
|||
|
Nachrichten in diesem Thema |
Terxon MX Fehlalarm Zone - Dennyoo - 06-03-2019, 19:38
RE: Terxon MX Fehlalarm Zone - Sektionschef - 07-03-2019, 07:11
RE: Terxon MX Fehlalarm Zone - Dennyoo - 07-03-2019, 22:42
RE: Terxon MX Fehlalarm Zone - Sektionschef - 08-03-2019 16:09
RE: Terxon MX Fehlalarm Zone - Dennyoo - 13-03-2019, 22:19
RE: Terxon MX Fehlalarm Zone - Sektionschef - 14-03-2019, 06:59
RE: Terxon MX Fehlalarm Zone - Dennyoo - 17-03-2019, 10:53
RE: Terxon MX Fehlalarm Zone - Sektionschef - 17-03-2019, 19:33
|
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste