Satel Integra, Schnell Scharfschaltung geht nicht
07-04-2013, 18:57
Beitrag: #3
RE: Satel Integra, Schnell Scharfschaltung geht nicht
Hallo und danke für die Antwort. Ich finde keine Mail für den deutschen Support?!

Das Problem bei 2# ist dass damit auch die Eingangszeit nicht wirkt. Gibt es einen Grund warum 1# überhaupt nicht wirkt und sich stattdessen wie 0# verhält?

Ich zitiere mal aus dem Programming Handbook:
Bei Nichtverlassen des Objektes sperren – die Linie wird automatisch gesperrt, wenn im Laufe der Ausgangszeit kein Ausgang aus dem Bereich registriert wurde (die Ausgangslinie wurde nicht verletzt). Die Linie wird auch dann gesperrt, wenn „Externscharfschalten + Sperrungen” aktiviert wird (die Registrierung des Ausgangs aus
dem Bereich ist in diesem Fall bedeutungslos
).

Also hat 1# nicht zwangsweise etwas mit der Ausgangszeit zu tun und sollte auch funktionieren wenn keine Linie auf "Ausgang" gesetzt ist (unsere Linien sind alle Sofortlinien).
Übrigens funktioniert auch 2# nicht so wie es soll, die Option "bei Nichtverl. des Objekts sperren" wird schlichtweg ignoriert und der Alarm geht los!

Einzige Möglichkeit: Die Linien auf 3 - Interne mit Verzögerung umstellen, dann wirkt 2# (1# aber auch nicht). Mache ich das habe ich bei der Eingangstüre aber das Problem dass die Eingangszeit nicht wirkt. Stelle ich diese Türe auf 1 (Eingang) wirkt wieder die Sperrung nicht - ich krieg das nicht hin!

Was ich will ist ja eigentlich ganz einfach: Das Untere Geschoß scharf, der Rest nicht. Und eben alles bei Nichtanwesenheit.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Thema geschlossen 


Nachrichten in diesem Thema
RE: Satel Integra, Schnell Scharfschaltung geht nicht - wagnerb - 07-04-2013 18:57

Möglicherweise verwandte Themen...
Thema: Verfasser Antworten: Ansichten: Letzter Beitrag
  Integra 128 Plus Zugriff funktioniert nicht mehr wilt 6 830 15-02-2026 11:46
Letzter Beitrag: FrankAusNRW
question Satel Integra -> Systemzustände auf den KNX Bus senden noschvie 1 740 16-12-2025 11:36
Letzter Beitrag: FrankAusNRW
Rolleyes Satel Integra -> Ausgang schalten bei scharf/unscharf Bjoern1609 6 1.794 09-09-2025 15:22
Letzter Beitrag: ASL-Ademco
  Satel Integra 64+ und SPW-150 Innensirene bauro2405 12 2.482 06-08-2025 23:03
Letzter Beitrag: FrankAusNRW
  Integra BR-STD-3 an INT-KLFR anlernen geht nicht Alfi84 2 1.301 03-02-2025 06:33
Letzter Beitrag: dirkm
  Bestehende Satel Integra 32 - wie mit DLOADX darauf zugreifen? deyanp 13 5.958 14-06-2024 23:10
Letzter Beitrag: Master124
  Zeitserver Satel Integra 128 Plus wilt 6 3.122 06-12-2023 07:46
Letzter Beitrag: wilt
mad Satel Integra 32 und Ethm1 Modul KrizM85 13 7.738 13-09-2023 07:37
Letzter Beitrag: dirkm
  Satel Integra mit ABAX Rauchmelder - Störmeldung löschen? Satel-User 5 3.032 10-05-2023 10:15
Letzter Beitrag: Rosch-61
  Integra Control - zeigt nicht mehr vorhandene Meldelinien an Tetra 6 5.905 24-06-2022 14:57
Letzter Beitrag: Rosch-61



Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste