Satel Integra, Schnell Scharfschaltung geht nicht
12-04-2013, 17:47
Beitrag: #5
RE: Satel Integra, Schnell Scharfschaltung geht nicht
Danke für die Information, so habe ich es auch eingerichtet.
Ich habe das Rätsel gelöst: Es MUSS eine Ausgangszeit für den Bereich definiert werden, bei mir standen 0 Sekunden drin (ich nutze diese Funktion nicht weil von außen scharfgeschalten wird). Sobald man 1 Sekunde oder mehr als Wert eingibt funktioniert es.

Sehr gemein und nicht dokumentiert, ich werde dass den Herren in Polen noch mitteilen, die haben inzwischen nach 8 Tagen geantwortet, verstehen aber scheinbar mein Problem nicht...

Der Screenshot mit der Ausgangszeit hat mich auf die richtige Fährte gebracht. Danke!
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Thema geschlossen 


Nachrichten in diesem Thema
RE: Satel Integra, Schnell Scharfschaltung geht nicht - wagnerb - 12-04-2013 17:47

Möglicherweise verwandte Themen...
Thema: Verfasser Antworten: Ansichten: Letzter Beitrag
  Integra 128 Plus Zugriff funktioniert nicht mehr wilt 6 1.217 15-02-2026 11:46
Letzter Beitrag: FrankAusNRW
question Satel Integra -> Systemzustände auf den KNX Bus senden noschvie 1 969 16-12-2025 11:36
Letzter Beitrag: FrankAusNRW
Rolleyes Satel Integra -> Ausgang schalten bei scharf/unscharf Bjoern1609 6 2.179 09-09-2025 15:22
Letzter Beitrag: ASL-Ademco
  Satel Integra 64+ und SPW-150 Innensirene bauro2405 12 3.138 06-08-2025 23:03
Letzter Beitrag: FrankAusNRW
  Integra BR-STD-3 an INT-KLFR anlernen geht nicht Alfi84 2 1.532 03-02-2025 06:33
Letzter Beitrag: dirkm
  Bestehende Satel Integra 32 - wie mit DLOADX darauf zugreifen? deyanp 13 6.556 14-06-2024 23:10
Letzter Beitrag: Master124
  Zeitserver Satel Integra 128 Plus wilt 6 3.428 06-12-2023 07:46
Letzter Beitrag: wilt
mad Satel Integra 32 und Ethm1 Modul KrizM85 13 8.301 13-09-2023 07:37
Letzter Beitrag: dirkm
  Satel Integra mit ABAX Rauchmelder - Störmeldung löschen? Satel-User 5 3.340 10-05-2023 10:15
Letzter Beitrag: Rosch-61
  Integra Control - zeigt nicht mehr vorhandene Meldelinien an Tetra 6 6.194 24-06-2022 14:57
Letzter Beitrag: Rosch-61