JA-83M neu in der Anlage .........Fehler ?
31-03-2017, 18:59
Beitrag: #1
JA-83M neu in der Anlage .........Fehler ?
Hallo liebe Fachleute,

ich löse hiermit bei den diensthabenden Fachleuten sicher ein mildes Grinsen aus, aber ich stehe auf dem Schlauch.

Meine Oasis 80 kannte bisher nur einige JA-80P, einige AC-82 und einen Armbandsender und fuktionierte über GSM JA-80Y sehr zuverlässig. Anlage ist nicht geteilt.

Jetzt sollte ein JA-83M für eine Tür dazukommen. Anmeldung ok. Signal 100%.
Eintrag in der Liste und auf >natürlich< gestellt. Alles gespeichert, Anlage scharf gemacht und zum Test die Tür geöffnet.........es ertönte das mir bekannte Signal für die 10 s Ausgangsverzögerung, was ist das nun?

Auf der Tastatur JA-80F steht als Meldung >Unbestätigter A Zentrale< . Die Zentrale verarbeitet den Öffner im Melder nicht zu einem Alarm.

Das Handy bleibt stumm. Gegenprobe mit dem Armband RC-87 verlief überwältigend gut.

Wo fehlt diesmal ein Häkchen oder werde ich langsam zu alt?

Gruß Plimsoll
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
JA-83M neu in der Anlage .........Fehler ? - Plimsoll - 31-03-2017 18:59

Möglicherweise verwandte Themen...
Thema: Verfasser Antworten: Ansichten: Letzter Beitrag
  Meldung im Olink Protokoll: "kein Fehler im System" bzw Fehler (Deaktivierung) Zentr belinda 3 2.235 30-10-2020 11:28
Letzter Beitrag: smith007
  Alarm mit Fehler: Verlust der Objektkommunikation belinda 3 4.363 11-08-2018 13:32
Letzter Beitrag: ThomasKu
  Sabotagealarm JA-83M Fanatik 1 2.756 01-04-2017 00:43
Letzter Beitrag: smith007
  Code zum Neustart der Anlage eTechnik 4 3.784 15-12-2016 14:03
Letzter Beitrag: Jens Knoche
  Fehler Wählgerät + Fehler Zentrale TheBurner 2 7.653 25-02-2016 16:46
Letzter Beitrag: TheBurner