Hi,

das verstehe ich jetzt nicht, bzw frag mich warum und ob sinnvoll. Die Stromversorgung der Bedienteile, Melder und Zonenerweiterungen erfolgt über die Zentrale. Damit auch abgesichert durch die Pufferakku der Zentrale.

Hier für den MX:
RM1000 brauch 35mA
Ein Bewegungsmelder BW8030 braucht 13mA
Zonenerweiterung (Draht) braucht 30mA
Bedienteil brauch 30mA
Zentrale selber wohl 200mA (keine Ahnung ob mit oder ohne 1 Bedienteil)
Die Anlage kann wohl 1.000mA liefern (keine Ahnung wieviel die LX, aber bestimmt nicht weniger)
Daher alles addieren. Dürfte für einige Melder reichen.

Bei mir wird es nur eng durch die Sirenen. Deshalb habe ich für die Sirenen ein extra Spannungsversorgung, gesteuert durch die Relaisplatine, drangehängt (bzw bin dabei). Vorteil, die Sirenen sollten nicht losgehen, wenn die Anlage stromfrei gemacht wird....

Gruß,
Tom

ABUS Terxon MX
32 Zonen, 30 belegt
15 Fenster/Terrassentüren @ 15 Zonen (=25 Reeds)
6 Bewegungsmelder @ 6 Zonen
7 Rauchmelder @ 7 Zonen
2 Glasbruch @ 2 Zonen (=3 Melder)
2 x Außensirene SG1800
1x Innensirene SG1250
1x Innensirene billig ohne LED
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
RE: Terxon LX Drahterweiterung - Stromversorgung für die Melder - Herr Antje - 21-12-2017 13:21

Möglicherweise verwandte Themen...
Thema: Verfasser Antworten: Ansichten: Letzter Beitrag
  Voltage melder +1,7V mit Terxon MX 8-Zonen Drahterweiterung (AZ4130) mspeek 2 444 31-01-2024 10:01
Letzter Beitrag: mspeek
  Terxon SX - Sind die Zoneneingänge potentialfrei Peter_L 10 3.454 03-06-2021 12:49
Letzter Beitrag: AaronK
question Terxon MX: Melder aus Bereich "A" herausnehmen? kermit330ci 1 1.489 14-10-2020 17:57
Letzter Beitrag: megagramm
Rolleyes Terxon SX gibt Alarm ohne das ein Melder ausgelöst wurde! nawaga 5 3.881 31-10-2019 20:15
Letzter Beitrag: nawaga
smile Terxon LX per App steuern. Wie schaltet die Zone? Terxonsebas 22 10.928 25-09-2019 12:40
Letzter Beitrag: Terxonsebas
  Abus Terxon MX Verdrahtung von Melder? Bastiloo83 2 4.000 01-09-2019 17:19
Letzter Beitrag: evertech
  Melder-Test bei Terxon M vorzeitig abschalten Vogels 2 3.041 15-04-2019 18:43
Letzter Beitrag: Marianne Sommer
  12 V Netzteil für 8-Zonen Drahterweiterung Terxon MX? kermit330ci 4 3.537 24-01-2019 07:19
Letzter Beitrag: Sektionschef
  Drahterweiterung neozed 3 2.592 27-05-2018 14:22
Letzter Beitrag: Manfredo
  Terxon Mx Anwesenheitserkennung über die Bewegungsmleder (Autoaktivierung) jailbreaker07 7 3.406 02-01-2018 22:54
Letzter Beitrag: evertech



Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste