Siemens Sintony 420 Fragezeichen leuchtet Anzeige "IN ORDNUNG"
|
29-09-2019, 12:52
Beitrag: #3
|
|||
|
|||
RE: Siemens Sintony 420 Fragezeichen leuchtet Anzeige "IN ORDNUNG"
1. Aus meiner Sicht zeigt das Bedienfeld das Fragezeichen, weil es als Systembedienfeld programmiert ist. Dann frägt es auch andere Bereiche ab, wenn diese nicht Scharfschaltbereit sind wird das Fragezeichen LED aktiviert. Wenn du es umprogramierst als reines Bereichsbedienfeld sollte das Problem gelöst sein.
2. Oder du hast das Bedienfeld anderen Bereichen zugewiesen die du nicht benutzt. Wo Meldungen noch anstehen. Das du nicht Scharfschalten kannst ist ein anderes Problem. Eigentlich unmöglich das du nicht Scharfschalten kannst. Wenn "in Ordnung" kommt. Kann es vielleicht sein, das du keiner Linie S/US Schalter extern zugewiesen hast für Schalten über Schalter? Oder deinem Benutzer das Recht S/US extern nicht gegeben hast insofern du über Bedienfeld schalten möchtest. |
|||
|
Nachrichten in diesem Thema |
Siemens Sintony 420 Fragezeichen leuchtet Anzeige "IN ORDNUNG" - Christian 1310 - 19-05-2018, 09:33
RE: Siemens Sintony 420 Fragezeichen leuchtet Anzeige "IN ORDNUNG" - funkistnichtalles - 19-05-2018, 14:07
RE: Siemens Sintony 420 Fragezeichen leuchtet Anzeige "IN ORDNUNG" - zaubermerlin - 29-09-2019 12:52
|