FUAA50600 - Scharfschaltung über Riegelschaltkontakt
|
14-01-2019, 15:26
Beitrag: #2
|
|||
|
|||
RE: FUAA50600 - Scharfschaltung über Riegelschaltkontakt
Wenn ich das aus der Errichter-Anleitung richtig heraus lese, dann musst Du an Deiner Ausgangstür den Magnetkontakt als Zonentyp EIN/AUSGANG konfigurieren und den Riegelkontakt als Zonentyp "Verriegelung aktiv"
Für den Teilbereich dann den Ausgangsmodus "Veriegelung aktiv" auswählen. Dann müsste laut Anleitung das Ganze so funktionieren. Zitat aus Seite 96 der Errichteranleitung: Verriegelung aktiv • Der Modus “Verriegelung aktiv” beeinflusst sowohl die Aktivierung als auch die Deaktivierung des Teilbereiches. Für diesen Modus müssen Sie an der letzten Ausgangstür einen Melder mit dem Zonentyp „Verriegelung Aktiv“ und einen Melder mit dem Zonentyp „Ein/Ausgang“ vorsehen. Der Melder mit dem Zonentyp „Verriegelung Aktiv“ wird mit einem Riegelschaltkontakt an einem geeigneten Schloss betrieben. Aktivieren des Teilbereiches • Der Benutzer muss zuerst die Aktivierungssequenz starten mit Hilfe seines Benutzercodes, seines Prox oder seiner Fernbedienung. Die Zentrale gibt jetzt den Ausgangston wieder und speichert die Startzeit im Logbuch. Ist die Zone vom Typ „Ein/Ausgang“ geöffnet gibt die Zentrale einen unterbrochenen Ausgangston wieder. Der Ausgangston ertönt solange bis der Benutzer: a) die letzte Ausgangstür geschlossen hat und dann b) die Tür verriegelt und damit den Riegelschaltkontakt betätigt. Nach Betätigung des Riegelschaltkontaktes, wird der Teilbereich nach dem Ablauf der Beruhigungszeit aktiviert. Zusätzlich wird die Zone vom Typ „Ein/Ausgang“ in eine Zone vom Typ „Normal Alarm“ umgewandelt. Die Zentrale speichert im Logbuch die Betätigung der Zone vom Typ „Verriegelung Aktiv“. |
|||
|
Nachrichten in diesem Thema |
FUAA50600 - Scharfschaltung über Riegelschaltkontakt - rocconny - 14-01-2019, 09:42
RE: FUAA50600 - Scharfschaltung über Riegelschaltkontakt - Marianne Sommer - 14-01-2019 15:26
RE: FUAA50600 - Scharfschaltung über Riegelschaltkontakt - rocconny - 15-01-2019, 09:06
RE: FUAA50600 - Scharfschaltung über Riegelschaltkontakt - Marianne Sommer - 15-01-2019, 09:40
RE: FUAA50600 - Scharfschaltung über Riegelschaltkontakt - rocconny - 15-01-2019, 22:25
RE: FUAA50600 - Scharfschaltung über Riegelschaltkontakt - Mr.Sintony - 16-01-2019, 06:32
RE: FUAA50600 - Scharfschaltung über Riegelschaltkontakt - Marianne Sommer - 16-01-2019, 07:28
RE: FUAA50600 - Scharfschaltung über Riegelschaltkontakt - rocconny - 17-01-2019, 07:56
RE: FUAA50600 - Scharfschaltung über Riegelschaltkontakt - Marianne Sommer - 17-01-2019, 20:41
RE: FUAA50600 - Scharfschaltung über Riegelschaltkontakt - Mr.Sintony - 19-01-2019, 22:25
|
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste