Honeywell Bewegungsmelder an Telenot Complex 200H
|
02-02-2019, 20:39
Beitrag: #6
|
|||
|
|||
RE: Honeywell Bewegungsmelder an Telenot Complex 200H
Logikmelder ist schon das Richtige. comstar pro/histar ist auch eine Sondervariante, die irgendwo in der Anleitung beschrieben wird, für Dualmelder im Schleusenbetrieb, damit der Alarmspeicher nicht angesteuert wird.
Aber jetzt wo Privateruser es erwähnt, die Viewguards haben ja noch die konventionelle MG, die im BUS1-Modus mit 12k1 abgeschlossen sein muss. Bei BUS2 ist es nicht nötig, wenn man den Eingang auf MG0 legt. |
|||
|
Nachrichten in diesem Thema |
Honeywell Bewegungsmelder an Telenot Complex 200H - Crazzy .Cat - 02-02-2019, 19:36
RE: Honeywell Bewegungsmelder an Telenot Complex 200H - 5624 - 02-02-2019, 19:55
RE: Honeywell Bewegungsmelder an Telenot Complex 200H - Crazzy .Cat - 02-02-2019, 20:09
RE: Honeywell Bewegungsmelder an Telenot Complex 200H - Privateruser - 02-02-2019, 20:19
RE: Honeywell Bewegungsmelder an Telenot Complex 200H - Crazzy .Cat - 02-02-2019, 20:25
RE: Honeywell Bewegungsmelder an Telenot Complex 200H - 5624 - 02-02-2019 20:39
RE: Honeywell Bewegungsmelder an Telenot Complex 200H - Crazzy .Cat - 02-02-2019, 20:45
RE: Honeywell Bewegungsmelder an Telenot Complex 200H - Privateruser - 02-02-2019, 21:19
RE: Honeywell Bewegungsmelder an Telenot Complex 200H - 5624 - 02-02-2019, 21:23
|