Indexa 8200 ...COMM ERROR verdrahtetes Bedienteil
19-03-2019, 18:47
Beitrag: #10
RE: Indexa 8200 ...COMM ERROR verdrahtetes Bedienteil
(19-03-2019 03:32)smith007 schrieb:  Ja da fällt mir grade noch was ein.
Sollte wiedererwarten auch mit entfernten des GSM Moduls der COMM Fehler da sein,
dann mal das zusätzlich Bedienteil vom Bus nehmen.

Nun schauen ob du jetzt mit dem Laptop eine Verbindung zur Zentrale bekommst.
Es gibt ja nicht viele Bauteile die auf den Bus aufsetzten.
Der Bus selber ist ja im Prinzip ein RS485 BUS. Zumindest ist der Aufbau dem sehr ähnlich.
2 Datenleitungen A/B und 2 die das Endgerät mit Strom/Spannung versorgen.
Wenn jetzt ein Endgerät verrücktspielt oder physikalisch die A/B Leitungen irgendwie kurzgeschlossen sind
können alle Endgeräte nicht mehr kommunizieren. Daraus resultiert dann ein COMM ERROR.
Welches da nun den Fehler verursacht kann man dann nur mit dem Trial and Error Prinzip herausfinden.

Daher auch mein Vorschlag erst mal alle Stecker und Verbindungen Prüfen und wenn das nix hilft,
einzeln die Endgeräte vom Bus nehmen bis man wider Zugriff auf die Zentrale hat.

Schau dir auch bitte dann mal die Buchse an wo du dein JA82T einsteckst.
Nicht das da vielleicht was verbogen ist oder irgendwas anderes sich da
drin befindet.

Gruß Christian

(19-03-2019 03:32)smith007 schrieb:  Ja da fällt mir grade noch was ein.
Sollte wiedererwarten auch mit entfernten des GSM Moduls der COMM Fehler da sein,
dann mal das zusätzlich Bedienteil vom Bus nehmen.

Nun schauen ob du jetzt mit dem Laptop eine Verbindung zur Zentrale bekommst.
Es gibt ja nicht viele Bauteile die auf den Bus aufsetzten.
Der Bus selber ist ja im Prinzip ein RS485 BUS. Zumindest ist der Aufbau dem sehr ähnlich.
2 Datenleitungen A/B und 2 die das Endgerät mit Strom/Spannung versorgen.
Wenn jetzt ein Endgerät verrücktspielt oder physikalisch die A/B Leitungen irgendwie kurzgeschlossen sind
können alle Endgeräte nicht mehr kommunizieren. Daraus resultiert dann ein COMM ERROR.
Welches da nun den Fehler verursacht kann man dann nur mit dem Trial and Error Prinzip herausfinden.

Daher auch mein Vorschlag erst mal alle Stecker und Verbindungen Prüfen und wenn das nix hilft,
einzeln die Endgeräte vom Bus nehmen bis man wider Zugriff auf die Zentrale hat.

Schau dir auch bitte dann mal die Buchse an wo du dein JA82T einsteckst.
Nicht das da vielleicht was verbogen ist oder irgendwas anderes sich da
drin befindet.

Gruß Christian




Hallo Christian,

so habe heute nochmal alles wie von Dir angeregt getestet...
Leider ohne Erfolg...
-kein Kurzschluss am BUS
-Alle Komponenten abgeklemmt
-Anlage wie in der Anleitung beschrieben "resetet"
-nur das Laptop an der RJ45-Buchse der Hauptplatine angeschlossen und versucht ein neues Projekt anzulegen...
-keine Verbindung zwischen Laptop und Zentrale (Zwei verschiedene Laptops getestet)

Mir ist beim Reset aufgefallen, dass die grüne LED nur ganz schwach leuchtet!
Da ich aber keinen Vergleich zu anderen Zentralen habe kann ich das nicht einschätzen...also man konnte das Blinken / Flackern nur im abgedunkelten Raum schwach erkennen. Also kann ich auch nicht sagen ob der RESET überhaupt geklappt hat...

Ich habe nun erstmal eine neue Zentrale bestellt...es bleibt spannend.

Falls ich irgendwelche Erkenntnisse mache, melde ich mich wieder!

Also bis dahin und nochmal vielen Dank an alleShy

Viele Grüße Martin
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
RE: Indexa 8200 ...COMM ERROR verdrahtetes Bedienteil - blackmad - 19-03-2019 18:47

Möglicherweise verwandte Themen...
Thema: Verfasser Antworten: Ansichten: Letzter Beitrag
  COMM ERROR Franz1996 3 630 24-05-2023 19:30
Letzter Beitrag: megagramm
  Fehler Comm Error, Hardware Defekt? Ralli 8000 7 2.797 29-05-2022 10:11
Letzter Beitrag: RP2019
  JA-82Y COMM ERROR Timm_G 21 16.428 18-01-2018 19:43
Letzter Beitrag: wipf018
  Problem, Indexa 8200 flobey311 12 9.822 20-03-2015 12:27
Letzter Beitrag: flobey311
  COMM Error Bedienteil OS81 0 2.506 09-03-2015 07:25
Letzter Beitrag: OS81
  Comm Error Holzwurm9999 11 11.416 18-01-2014 10:07
Letzter Beitrag: Holzwurm9999
  "Comm Error" bei Funk-Bedienfeld JA-81F XKeeperX 13 15.114 20-08-2013 15:12
Letzter Beitrag: timbaum
  Indexa 8001F Funk Bedienteil Fehlermeldung babylon05 0 2.733 14-04-2013 20:19
Letzter Beitrag: babylon05
  "Comm Error" nach Umsetzen der Zentrale juliuscasear 5 7.971 08-05-2012 09:37
Letzter Beitrag: timbaum



Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste