Ansteuern des optischen Aussensignalgeber für 2 Sekunden bei scharfschaltung
|
07-04-2019, 22:51
Beitrag: #2
|
|||
|
|||
RE: Ansteuern des optischen Aussensignalgeber für 2 Sekunden bei scharfschaltung
Der Profi berät den Kunden dahingehend, sich auf das neue Verhalten der Anlage einzulassen.
Bau eine Verknüpfung aus SPE-ZU bei ES und Extersinalgeber optisch. Damit hättest du eine Sekunde. Wenn du auf die zwei Sekunden bestehst, benötigst du ein Drahtmakro: SPE-ZU bei ES auf einen TA legen, den TA mit einer MG verbinden, die MG löst eine Schaltfunktion aus und auf den Ausgang des OSG legst du eine Verknüpfung aus der Schaltfunktion und Externsignalgeber optisch. |
|||
|
Nachrichten in diesem Thema |
Ansteuern des optischen Aussensignalgeber für 2 Sekunden bei scharfschaltung - emme89 - 07-04-2019, 20:45
RE: Ansteuern des optischen Aussensignalgeber für 2 Sekunden bei scharfschaltung - 5624 - 07-04-2019 22:51
|