(18-06-2019 09:49)der Lange schrieb:  Jetzt leuchten die LED ständig, auch wenn der Kontakt 303 deaktiviert oder abgeklemmt ist.
Hmm, es scheint als wären LED und Sireneneingänge intern miteinander verknüpft.
Folgendes könnte aber funktionieren:
Verwende statt Kontakt 303 den 2ten Relaisausgang der Zentrale, definiere ihn als "intern aktiv" und normal und schalte über diesen 2ten Relaiskontakt die 12V an den LED+ Eingang der Sirene. Also 12V an C2 und NO an den LED+ Eingang.
Dann sollte doch die LED nur angehen, wenn die Zentrale aktiv ist(wenn Relaisausgang 2 schaltet), zusätzlich geht die Sirene nur los wenn Relaisausgang1 schaltet.
mfg
Sektionschef

Abus Terxon SX+SG1800+BW8010+Monacour AS362
Jablotron Oasis80(JA-84)+JA-83M+JA-83P+JA-80PB+JA-81F+JA-80L
Instar IN-5907HD
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
RE: AZSG 10020 als Anzeige aktiv - Sektionschef - 18-06-2019 12:54

Möglicherweise verwandte Themen...
Thema: Verfasser Antworten: Ansichten: Letzter Beitrag
  Intern Aktiv auf Relaisausgang Audiyogi 1 2.502 11-01-2021 18:00
Letzter Beitrag: SmartHomeBastler
  Anzeige Display für offene Meldekontakte ulati 5 4.328 23-10-2017 18:42
Letzter Beitrag: Wilko
Rolleyes Wasser+Feuermelder dauerhaft aktiv! WIE? makko 4 3.980 09-02-2017 10:15
Letzter Beitrag: Kümmel
  Intern Aktiv geht nicht Noby73 6 5.105 28-12-2015 23:08
Letzter Beitrag: Nibbi
  Ersteinrichtung - Keine Anzeige auf der Oberfläche arnibanani 8 7.454 28-06-2015 21:14
Letzter Beitrag: Alarmservice-Hamburg



Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste