In Beitrag#10 hattest Du C1 für die Sirene verwendet demnach solltest du C2 für die LED verwenden(oder umgekehrt).
- die 12V der Zentrale and C1 und an C2 verdrahten
- NO1 an S+ve und an F+ve verdrahten
- 0V der Zentrale an C-ve verdrahten
- NO2 an LED+ verdrahten.

(19-06-2019 07:16)der Lange schrieb:  Bei Nichtverwendung des Sabotagekontaktes TR kann ich auch TRB an der Sirene weg lassen, Richtig?
Und die Brücke in der Zentrale von TRB an 0V ist auch korrekt?
Die Sirene hat keinen TRB Anschluss, die Zentrale hat einen TRB Anschluss, der ist aber ein Fehlerausgang(Trouble) und hat mit Sabotage nichts zu tun.
Wenn du keine Sabotageleitung verwenden möchtest, dann braucht nur die Brücke in der Zentrale von TR auf 0V gesetzt werden(nicht TRB!).

mfg
Sektionschef

Abus Terxon SX+SG1800+BW8010+Monacour AS362
Jablotron Oasis80(JA-84)+JA-83M+JA-83P+JA-80PB+JA-81F+JA-80L
Instar IN-5907HD
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
RE: AZSG 10020 als Anzeige aktiv - Sektionschef - 19-06-2019 10:10

Möglicherweise verwandte Themen...
Thema: Verfasser Antworten: Ansichten: Letzter Beitrag
  Intern Aktiv auf Relaisausgang Audiyogi 1 2.499 11-01-2021 18:00
Letzter Beitrag: SmartHomeBastler
  Anzeige Display für offene Meldekontakte ulati 5 4.325 23-10-2017 18:42
Letzter Beitrag: Wilko
Rolleyes Wasser+Feuermelder dauerhaft aktiv! WIE? makko 4 3.976 09-02-2017 10:15
Letzter Beitrag: Kümmel
  Intern Aktiv geht nicht Noby73 6 5.104 28-12-2015 23:08
Letzter Beitrag: Nibbi
  Ersteinrichtung - Keine Anzeige auf der Oberfläche arnibanani 8 7.445 28-06-2015 21:14
Letzter Beitrag: Alarmservice-Hamburg



Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste