29-12-2020, 19:27
Beitrag: #3
RE: Satel-KNX
Hallo auch,

Der Weg Alarmanlage -> KNX ist immer die bessere Variante. In die andere Richtung (KNX -> Alarmanlage) ist zwar grundsätzlich technisch auch möglich, aber KNX kann per Design nicht als vertrauensvolle Datenquelle angesehen werden. Das hat mehrere Ursachen (Aufzählung nicht abschliessend):
  • Alarmanlagen haben eine eingebaute USV ... die liefert im Falle SATEL aber nur 12V und der KNX-Bus braucht 30V (oder sagen wir >23-24V) und kann damit nicht durch die Alarmanlage gespiessen werden, wenn die Versorgungsspannung (230V) ausfällt
  • die Alarmanlage fragt reihum alle Teilnehmer bzgl. des Status ab ... auf dem KNX-Bus wird mit CSMA/CA geschafft, es kann also prinzipiell jeder Bus-Teilnehmer in die Kommunikation der Alarmanlage reinfunken ... wie soll die Alarmanlage da zuverlässig wissen, ob alles "safe" ist?
  • das Protokoll auf dem KNX-Bus ist nicht gesichert (auch wenn KNX-Secure im anrollen ist, wo sich diese Situation entschärft), man kann also ohne Probleme die Alarmanlage mit Fake-Telegrammen "verarschen"
  • ein KNX-Bus-Reset wird durch einen Kurzschluss von Plus&Minus erzeugt und "kommt halt vor" ... was macht die Alarmanlage bei einem solchen?
das macht so also keinen Sinn für die Alarmanlage sich auf unsichere Melder zu stützen und wird früher oder später zu Problemen und damit Fehlalarmen führen ... mit entsprechender Kostenfolge für den Einsatz des Sicherheitsdienstes

Da du aber zumindest alle Reedkontakte noch lose im Keller hast, kannst du über entsprechende Eingangsmodule diese direkt in die Alarmanlage bringen und dann den Status via KNX-Modul auch auf den KNX-Bus bringen ... das klappt wunderbar und ist auch "safe".

PM's am KNX-Bus sind üblicherweise reine PIR-Melder und meist auch noch deutlich "empfindlicher" als die Bewegungsmelder einer Alarmanlage ... sind daher "anfällig" für False-Positives. Das stört am KNX-Bus recht wenig, dann geht halt das Licht an. Für die Alarmanlage wäre das jedoch (je nach Scharfschaltmodus) ein Grund einen Alarm auszulösen.
Bewegungsmelder einer Alarmanlage gibt es auch als DUAL-Varianten mit PIR und Mikrowelle und es müssen beide Sensoren eine Bewegung detektieren, damit Alarm geschlagen wird ...

Bei KNX-PM's gibt es halt "leider" eine grössere Auswahl, das Design ist meistens etwas "gefälliger" und auch der Funktionsumfang ist natürlich an KNX-Bedürfnisse angepasst, während Alarmanlagen-BWM's meist etwas klobiger aussehen und nur "Alarm" können ...

Un-/Scharfschaltung würde ich auch nur in der Alarmanlage selber machen, da diese halt entsprechend mit PIN abgesichert ist ... es soll ja nicht jeder die Anlage mit einem einfachen Tastendruck unscharf können, oder?

Beziehen kannst du die Satel und alle Module in Deutsch bei https://roteiv-shop.de/ ... aus Polen bekommst du sie nur ein Polnisch und ggfs. noch in Englisch. Die Diskussion - nur die Anlage dort zu beziehen und alles andere in Polen - möchte ich hier nicht führen, dazu gibt es genug Informationen hier im Forum ...

Gruss
efes

Disclaimer:
Ich bin eine Privatperson ohne Fachnachweis(e) im Bereich Sicherheitstechnik. Ich kommentiere nach bestem Wissen und Gewissen, ohne Gewähr, ohne finanzielle Interessen.
Für fachkundige Unterstützung wenden Sie sich bitte an eine anerkannte Fachperson ihres Vertrauens.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
Satel-KNX - fuetzi - 29-12-2020, 15:46
RE: Satel-KNX - angos_ - 29-12-2020, 19:01
RE: Satel-KNX - efes - 29-12-2020 19:27
RE: Satel-KNX - fuetzi - 31-12-2020, 12:00
RE: Satel-KNX - efes - 10-02-2023, 13:29
RE: Satel-KNX - Ollik - 10-02-2023, 13:34

Möglicherweise verwandte Themen...
Thema: Verfasser Antworten: Ansichten: Letzter Beitrag
  [geteilt] Satel-KNX TOM290784 10 2.602 13-05-2023 10:06
Letzter Beitrag: TOM290784
  Temperatur vom KNX-Bus auslesen Balyhoo 0 1.008 06-11-2022 14:31
Letzter Beitrag: Balyhoo
  INT-KNX-2 Osti11 9 2.948 28-06-2022 09:49
Letzter Beitrag: FrankAusNRW
  Status der Meldelinien auf den KNX-Bus senden FrankAusNRW 0 1.133 28-06-2022 08:40
Letzter Beitrag: FrankAusNRW
  Hausrenovierung mit KNX - Satel Integra als Gefahrenmeldeanlage JooNey 17 8.404 24-01-2022 09:23
Letzter Beitrag: Animal
  KNX-2 Modul WWebber 23 15.477 04-11-2021 05:54
Letzter Beitrag: brainslxblacksuperb
  Integra 64 Ausgangstyp Scharfzustandanzeige an KNX luki89 0 868 09-01-2021 15:10
Letzter Beitrag: luki89
  Wassermelder: Status an KNX ausgeben alramlechner 2 2.832 06-04-2020 13:31
Letzter Beitrag: alramlechner
  ETHM-1 und/oder INT-KNX und Openhab marmic 3 4.201 21-02-2020 21:44
Letzter Beitrag: efes
  Satel Integra 128 Plus -> KNX Frage luki89 6 5.937 29-10-2019 07:42
Letzter Beitrag: Animal



Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste