Esser IQ8
06-02-2021, 14:08
Beitrag: #7
RE: Esser IQ8
Da tun sich bei mir jetzt einige Fragen auf:
Ist das alte Mainboard wirklich defekt? Oder schließt du wegen der aufgetretenen Akkustörung darauf?
Hast du die Akkus mal gemessen? Also Leerlaufspannung, Ladespannung etc.?
Es ist der Zentrale im Grunde egal, ob du da 12Ah oder 24Ah Akkus dran hast. Welche du brauchst, hängt alleine von der Stromaufnahme der kompletten Anlage und der geforderten Akkulaufzeit bei Netzausfall ab.
Spannung der Akkus messen, diese sollte bei abgeklemmtem Akku nicht unter 12,5V sein. Ist diese jedoch 12V oder knapp unter 12V, dann sollte der Akku ausgetauscht werden. Bei an der Zentrale angeschlossenem Akku solltest du zwischen 13,5 und 13,7V messen können.

Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual
Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS
www.peteralarm.de
Webseite des Benutzers besuchen Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
Esser IQ8 - Nexus345 - 05-02-2021, 18:12
RE: Esser IQ8 - pummelradeln - 05-02-2021, 18:39
RE: Esser IQ8 - MarkRott - 05-02-2021, 19:23
RE: Esser IQ8 - Nexus345 - 05-02-2021, 23:39
RE: Esser IQ8 - Feuermelder - 06-02-2021, 12:28
RE: Esser IQ8 - Nexus345 - 06-02-2021, 13:54
RE: Esser IQ8 - peteralarm - 06-02-2021 14:08
RE: Esser IQ8 - Nexus345 - 06-02-2021, 14:47
RE: Esser IQ8 - peteralarm - 06-02-2021, 15:29
RE: Esser IQ8 - obma - 08-02-2021, 19:51

Möglicherweise verwandte Themen...
Thema: Verfasser Antworten: Ansichten: Letzter Beitrag
  Esser P2428 AaronK 2 1.160 24-12-2023 12:53
Letzter Beitrag: AaronK
  Wiederinbetriebnahme Esser 5005 Bullcommander 15 1.462 17-10-2023 20:52
Letzter Beitrag: Martina H.
  Konfiguration Esser 5006 / IQ8 Frank Sauer 4 1.034 27-09-2023 18:13
Letzter Beitrag: Frank Sauer
  Esser Tools 8000 und Win 11 Oliverb 9 2.130 05-08-2023 19:06
Letzter Beitrag: diet59
  Bewegungsmelderersatz Esser Mini ISO 100 Esserfan 3 1.963 16-09-2020 16:52
Letzter Beitrag: peteralarm
  Esser flex mit Funk (getaway) Ringe (DKM und RM) Andy1981ol 0 1.898 18-06-2019 06:04
Letzter Beitrag: Andy1981ol
  ESSER 2001 Störung bei Meldegruppe 2 FreddyMeikel 5 4.311 30-03-2019 18:35
Letzter Beitrag: FreddyMeikel
  Anschluß von Zusatznetzteil an eff-eff / Esser EMZ omega-schorse 1 3.212 30-01-2019 17:11
Letzter Beitrag: Herki
  Esser 5008 schaltet nicht mehr scharf tmueller99 8 8.014 22-12-2018 19:58
Letzter Beitrag: tmueller99
  Wassermelder an TAL einer IQ8 Matzen 6 4.992 04-11-2018 13:29
Letzter Beitrag: Matzen



Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste