Terxon LX - Digitalausgänge .... Belastbarkeit
|
15-09-2013, 22:45
Beitrag: #1
|
|||
|
|||
Terxon LX - Digitalausgänge .... Belastbarkeit
in der Anleitung steht auf Seite 16 unter 2.2.7 über die Digitalen Kommunikationsausgänge:
[undefined=undefined]Im Auslieferungszustand sind die Ausgänge negativ schaltend, d.h. die Ausgänge besitzen im Normalzustand +12V und schalten bei Aktivierung auf 0V. In diesem Zustand (0V) kann der Ausgang mit 100mA belastet werden. Falls benötigt, können die Ausgänge invertiert werden. Sie schalten dann von 0V im Normalzustand auf +12V bei Aktivierung. In diesem Zustand (+12V) kann der Ausgang nur mit 5mA belastet werden. [/undefined] Auslieferungszustand : wenn der Ausgang auf 0V schaltet, wieso ist er dann überhaupt mit 100mA belastbar ? 0V heiß für mich keine Spannung = kein Strom .. Sinn würde es machen (meine ich) wenn er bei +12V im belastbar wäre ... Invertiert: ok, dann ist der Normalzustand 0V und geschaltet 12V .. aber warun ist hier die Belastbarkeit dann nur 5mA ? => ich kann mir nciht vorstellen, warum die Belastbarkeit im Invertierten Zustand abnimmt ... => 100mA Belastbarkeit hat eigentlich mit einem Digitalausgang auch nichts mehr zu tun .. welcher Wert ist richtig ? 100 mA x 16 Digitalausgänge ... das wären 1,6 A ... das wäre eine ganze menge ! 5mA x 16 = 75mA ist fast nix ... |
|||
|