Hilfe!! Secvest 2Way reagiert nicht mehr
|
01-07-2014, 15:53
Beitrag: #12
|
|||
|
|||
RE: Hilfe!! Secvest 2Way reagiert nicht mehr
Beim Blitz- und Überspannungsschutz kommt es auf die energetische Koordination an. Wenn man am Ende der Kette einen Überspannungsschutz Typ SPD III (früher Feinschutz) montiert, sollten weiter vor in der Anlage ein SPD I und II (früher Grob- und Mittelschutz) installiert sein, damit jede Stufe gefährliche Einflüsse weiter reduziert. Ein SPD III ohne vorgelagerte Stufen ist in den meisten Fällen wirkungslos. Das alte Konzept: Hausanschluss = Grobschutz, Unterverteilung = Mittelschutz, Steckdose = Feinschutz gilt übrigens so nicht mehr, heute müssen Blitz-Schutzzonen (LPZ) definiert sein, hierbei ist ein Staffelung zu berücksichtigen. Beispiel: Außen = LPZ 0, Innenbereich LPZ 1, Sonderschutzzone innen = LPZ 2. Alle Kabel, die eine Grenze zwischen den LPZs durchlaufen, müssen an genau dieser Stelle mit SPDs ausgerüstet werden, oder es muss mit sogenannten Ausstülpungen gearbeitet werden.
Das Thema ist ganz schön kompliziert geworden. Gruß Jörg ________________________________________________________ Technische Anfragen sind im Forum besser aufgehoben als in meinem Postfach, bitte keine entsprechenden PNs - danke. |
|||
|