Terxon MX Schlüsselschalter
|
17-03-2014, 23:01
Beitrag: #2
|
|||
|
|||
RE: Terxon MX Schlüsselschalter
Hallo Sidi,
Ich habe Hier auch so ein ähnliches Problem geschildert. Mittlerweile habe ich ein paar Sachen überprüfen können. 1. Der im Handbuch beschriebene "Schalter am Bedienteil" ist der Kontakt ET. 2. ET ist NO das ist richtig 3. Der Kontakt muss tatsächlich geschlossen werden. Das bedeutet Du musst den Riegel- oder Schlüsselschalter so anschließen, dass im offenen Zustand der Kontakt offen ist. Bei einem Schlüsselschalter an ET musst Du denke ich nur sicherstellen dass beim "Abschließen" ein Dauerkontakt entsteht. Impuls geht an ET nicht. HTH |
|||
|
Nachrichten in diesem Thema |
Terxon MX Schlüsselschalter - Sidi - 15-03-2014, 20:59
RE: Terxon MX Schlüsselschalter - nosome - 17-03-2014 23:01
|
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste