AZ4150 ruft vor Alarm an
|
06-06-2021, 19:51
Beitrag: #1
|
|||
|
|||
AZ4150 ruft vor Alarm an
Hallo,
ich habe eine Terxon MX AZ4150. Problem wenn ich das Geschäft betrete habe ich 90 Sekunden Zeit um die Alarmanlage zu entschärfen. (41) 1,5Min (25) Extern folgend (26) Verzögerung das klappt wunderbar, nur die Alarmanlage ruft mich unverzögert auf dem Telefon an und meldet Alarm. (101) einzeln (103) Home beep (186) 3 -> wenn man das Telefon abnimmt, muß man dann ne Nummer eingeben? Die Anlage ruft immer 3mal an. Wenn ich abnehme recht das ja. Kann ich den Anruf auch verzögern? |
|||
06-06-2021, 20:18
Beitrag: #2
|
|||
|
|||
RE: AZ4150 ruft vor Alarm an
90 Sekunden Eingangsverzögerung sind schon ein absolutes NoGo. Du musst bedenken, diese Zeit gibst du einem Täter auch.
Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS www.peteralarm.de |
|||
06-06-2021, 20:38
Beitrag: #3
|
|||
|
|||
RE: AZ4150 ruft vor Alarm an
Hallo
Die Eingangsverzögerungszeit wird mit 201 bis 204 eingestellt. Man kann diese 4 Verzögerungszeiten dann einer Zone über die Zoneneigenschaften zuweisen. Diese Verzögerungszeit bewirkt dann dass ein Einbruch verzögert erkannt wird. Die von dir genannten Einstellungen zB 41 verzögern nur das Ansprechen der Sirene. Der Einbruch selbst wird aber trotzdem sofort erkannt. Daher: Welche der 4 Eingangsverzögerungen ist deiner E/A Zone zugewiesen und welcher Wert ist dort gesetzt? MfG Sektionschef Abus Terxon SX+SG1800+BW8010+Monacour AS362 Jablotron Oasis80(JA-84)+JA-83M+JA-83P+JA-80PB+JA-81F+JA-80L Instar IN-5907HD |
|||
06-06-2021, 21:27
Beitrag: #4
|
|||
|
|||
RE: AZ4150 ruft vor Alarm an
Es gibt ja prinzipiell genug Fälle, wo man die Eingangsverzögerung vielleicht ein wenig höher ansetzen kann (90 Sekunden sind aber generell hoch, könnte ich mir kaum sinnvolle Fälle vorstellen dafür), aber dir ist schon bewusst, dass 90 Sekunden bei einem Blitzeinbruch sogar die Zeit sein können, in der die Täter bereits wieder weg sind und dann deine EMA erst auslöst, wenn die schon weg sind?
Eine kurze Eingangsverzögerung ist ja völlig okay (mit EInschränkungen), aber 90 Sekunden Eingangsverzögerung... Wenn dir weniger nicht reicht, dann brauchst du ne Anlage mit Zwangsläufigkeit. Klar: Gegen Blitzeinbrüche hilft das frühere Auslösen der EMA direkt auch net, da muss Schutznebel oder Reizgas her, aber trotzdem ist es ein Unterschied ob die EMA auslöst und ein Zeuge ausem Fenster guckt und vielleicht noch das Auto sieht, nachdem fahndet werden kann oder ob die Nachbarn es erst mitkriegen wenn alles rum ist. Ehemals Inhaber von KM Sicherheitstechnik Aktuell: Technik und Planung bei www.plusalarm.de - Hier privat unterwegs. - |
|||
07-06-2021, 20:00
Beitrag: #5
|
|||
|
|||
RE: AZ4150 ruft vor Alarm an
Bei 201-204 habe ich 45 Sekunden stehen, die haben aber keine Funktion, die Sirene geht sofort los wenn ich 041 auf 0 Sekunden stelle???
In Zonen habe ich die Türkontakte und Bewegungsmelder als Zonentyp "sofort" deklariert. Bei den Ausgängen habe ich die Sirene als Sirene eingestellt oder muß ich da noch was einstellen, damit die Werte in 201-204 wirken? Zu meiner ursprünglichen Frage, kann man den Telefonanruf verzögern damit ich das Geschäft betreten kann und die Möglichkeit habe die Alarmanlage zu deaktivieren? Habe ein paar Bilder von meinen Einstellungen angehängt |
|||
07-06-2021, 20:28
Beitrag: #6
|
|||
|
|||
RE: AZ4150 ruft vor Alarm an
Türkontakte auf sofort, heißt auch sofort!!!, dann geht der Ruf raus und Du kannst Kopfstand machen. Da nützt es auch nicht, die Sirene zu verzögern.
Was heißt Türkontakte im Plural auf Zone 02 ?, ... Jeder Öffnungskontakt erhält eine eigene Zone und der Eingang wird als Zonentyp "Ein/Ausgang", und Fenster etc. als sofortdefiniert. Dann klappt es auch mit der Verzögerung. In der Installationsbeschreibung im Errichtermanual ist das in der Beispielkonfiguration genauestens beschrieben. Diese zu beachten und umzusetzen und zu verstehen hilft. Mit dem antiquarischen Downloader ist das zumindestens sehr übersichtlich und bequem umzusetzen. LG megagramm AK Engineering Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS |
|||
07-06-2021, 20:40
Beitrag: #7
|
|||
|
|||
RE: AZ4150 ruft vor Alarm an
Der Wert von 201 wirkt nur auf Zonen vom Typ Eingang/Ausgang.
Am besten deine Eingangstüre an eine separate Zone hängen und diese als E/A mit Verzögerung 201 einstellen. MfG Sektionschef Abus Terxon SX+SG1800+BW8010+Monacour AS362 Jablotron Oasis80(JA-84)+JA-83M+JA-83P+JA-80PB+JA-81F+JA-80L Instar IN-5907HD |
|||
|
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste