Probleme mit einer 400H FK und Schärfung
12-07-2024, 19:17
Beitrag: #1
Probleme mit einer 400H FK und Schärfung
Hallo an alle,

Ich habe eine kleines Problem, mit der oben genannten neu installierten EMZ.

Folgendes Ausbau ist das

400H FK 38.83
5 x 410 mit Cryptl ohne Tasten
30 X BWM
20 Module 2 MGM

Nun zu dem Problem.

Alle Eingänge sind nur einem Bereich zugeordnet.
Wenn ich nun in einem Bereich alle MG schließe.(MK + RSK)
Am BT 820 ist Scharfschaltebereit progammiert, für den Bereich.
Led ist an ich versuche zu schärfen, geht aber nicht.(Negativquiettierung)

Dann lese ich den ESP aus, und es werden als Verhinderung MG gelistet,
die aus einem ganz andern Bereich sind.
410-Cryptleser Bereich 1
Dort sind 8 MG dem Bereich 1 zugeordnet.
ESP sagt 410 Versuchte Scharfschaltung.
Verhinderung MG Bereich 3 usw.
Deaktiviere ich die MG, dann werden wieder andere als Verhinderung angezeigt im ESP.

Ich baue seid langer Zeit Telenot ein.
Das Problem ist mir bisher nicht unter gekommen.

Eine Idee wäre, evtl ein Erdschluß?!
Wie kann ich den bei einer Telenot messen ?

Und hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht?
Oder hat jemand eine Idee, was hier nicht rund läuft?

Es liegen keine Sabo/Störungen an.

Mfg

---------------
EDIT:
Unnötige Zeilenumbrüche entfernt- deine Enter-Taste schein zu klemmen.
Ollik
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
12-07-2024, 19:29
Beitrag: #2
RE: Probleme mit einer 400H FK und Schärfung
Wenn die neu gebaut ist, dann wird ein Parametrierfehler vorliegen, aber ohne nähere Informationen und die genauen ESP-Meldungen ist Hilfe schwierig. Hardwarefehler verstecken sich nicht und kommen hervorgesprungen, wenn du schärfen willst.

Einfachste Probe: eine bereits auffällig gewordene MG und eine SE anschließen, Anlage dumm machen und eine Minimalkonfig mit einem SB bauen. Danach die Anlage einmal voll durchtesten (S, Alarm, US, RST).
Wenn das geht, Hardware in Ordnung.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
12-07-2024, 19:32
Beitrag: #3
RE: Probleme mit einer 400H FK und Schärfung
Keine Parametrierfehler.

Daher fragte ich, wie ich an eine Complex einen Erdschluss genau messen kann?
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
12-07-2024, 19:38
Beitrag: #4
RE: Probleme mit einer 400H FK und Schärfung
Wie du schreibst, hast du schon einige Telenot gebaut. Soweit OK. Sind die Sabokontakte der 2 MGM richtig geschlossen? Mal die Gehtest Funktion genutzt? DIP Schalter S3/2 in der richtigen Position? (Wenn z.B. nur einen Linie benutzt wird)
Ansonste ist es so, wie 5624 bereits sagte.

Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual
Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS
www.peteralarm.de
Webseite des Benutzers besuchen Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
12-07-2024, 19:41
Beitrag: #5
RE: Probleme mit einer 400H FK und Schärfung
Ja Sabotagekontakte alle zu und auch programmiert.
Ich weiß, wenn die auf sind werden die Eingänge nicht ausgewertet so richtig.
Gehttest alles gut, habe die Einmannrevision genutzt am PC.
Was meinst du mit S3/2`?

Da wo 2 MG sind wurden 2 MGM-Modul verbau und bei 1 MGM nur ein 1 MGM-Modul.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
12-07-2024, 20:54
Beitrag: #6
RE: Probleme mit einer 400H FK und Schärfung
(12-07-2024 19:32)Darmstadt-Monteur schrieb:  Keine Parametrierfehler.

Daher fragte ich, wie ich an eine Complex einen Erdschluss genau messen kann?

Mein Tipp: mach die platt und setze die Programmierung neu auf, dann funktioniert das auch!

Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual
Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS
www.peteralarm.de
Webseite des Benutzers besuchen Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
12-07-2024, 20:55
Beitrag: #7
RE: Probleme mit einer 400H FK und Schärfung
Ok so machen ich das mal.
Danke Dir Peter!

Mfg
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
12-07-2024, 20:58
Beitrag: #8
RE: Probleme mit einer 400H FK und Schärfung
(12-07-2024 19:41)Darmstadt-Monteur schrieb:  Da wo 2 MG sind wurden 2 MGM-Modul verbau und bei 1 MGM nur ein 1 MGM-Modul.

Unter 2.3.6.1 sind das 2 1MGM oder ein 2 MGM (Adresse 20 und 21)?

Noch ein letzter Tipp: Mit "Modul 1", "Modul 2" kann kein Kunde etwas anfangen.......

Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual
Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS
www.peteralarm.de
Webseite des Benutzers besuchen Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
13-07-2024, 12:56
Beitrag: #9
RE: Probleme mit einer 400H FK und Schärfung
Hallo,
deaktiviere alle Bereich ausser den Bereich 1, im Menü Systemdaten, Sicherungsbereiche. Nur so als Idee.

Was hast du für Leitungslängen am BUS1?

Gruß hw
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
28-07-2024, 09:07
Beitrag: #10
RE: Probleme mit einer 400H FK und Schärfung
(12-07-2024 19:17)Darmstadt-Monteur schrieb:  Hallo an alle,


20 Module 2 MGM


---------------

Welche 'MGMs' sind das? Typ, Hersteller?
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
28-07-2024, 09:12
Beitrag: #11
RE: Probleme mit einer 400H FK und Schärfung
Problem geklärt.
Anlage war doch technisch nicht i.O.
Platine getauscht alles gut.

Danke Euch.

Mfg
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
28-07-2024, 09:30
Beitrag: #12
RE: Probleme mit einer 400H FK und Schärfung
Gut!

Glück gehabt, meistens ist es doch die Parametrierung oder irgendein Kabel in das eine Maus gebissen hat.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
Antwort schreiben 


Möglicherweise verwandte Themen...
Thema: Verfasser Antworten: Ansichten: Letzter Beitrag
smile FRM 285 mit Namen in 400H integrieren sysalarm 1 319 15-08-2025 15:27
Letzter Beitrag: sysalarm
  complex 400/400H Uhrzeit einstellen cbrocker 5 616 08-08-2025 17:57
Letzter Beitrag: 5624
  Was verbraucht eine Complex 400H an Strom // mit welchen Stromkosten muss man rechnen Martina H. 4 894 28-07-2025 17:18
Letzter Beitrag: sysalarm
  Hausnotruf über 400H sysalarm 10 1.225 12-07-2025 13:00
Letzter Beitrag: sysalarm
  Complex 400H logicsit 7 1.232 12-04-2025 12:18
Letzter Beitrag: peteralarm
mad Complex 400H ausfall com2bus Wolfi1896 13 1.675 20-01-2025 18:37
Letzter Beitrag: 5624
  Garagentor und 400H sysalarm 10 1.616 24-11-2024 12:00
Letzter Beitrag: sysalarm
  400H und BT800 intern aus ohne Code? sysalarm 4 1.007 29-10-2024 19:24
Letzter Beitrag: sysalarm
  Signalgeber Störungsmeldung an Complex 400H telenot 1 1.482 05-10-2023 20:16
Letzter Beitrag: 5624
  Fenster sind laut EMA auf obwohl diese geschlossen sind Telenot Complex 400H-FK TOM290784 21 5.536 23-09-2023 09:15
Letzter Beitrag: sysalarm



Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste