Widerstand Alarm/Ruhe FSE über ENO-0000-B
06-10-2025, 21:44
Beitrag: #1
Widerstand Alarm/Ruhe FSE über ENO-0000-B
Guten Abend zusammen!
Ich habe eine Bosch FPA 1200 mit dem ENO-0000-B Modul, an welches ich ein FSE anschließen will.
Aktuell kriege ich bei komplett offenem Zustand eine „Störung FSE“.
Beim Herumprobieren habe ich bereits herausgefunden dass circa 1000 Ohm Alarmzustand ist. Nun bleibt aber noch die Frage nach dem „Normalzustand“, so dass ich keinen Fehler bekomme!
Vielen Dank!

(PS: Aktuell habe ich noch kein richtiges FSE sondern nur einen Schalter, deshalb brauche ich die Widerstandswerte)
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
07-10-2025, 06:26
Beitrag: #2
RE: Widerstand Alarm/Ruhe FSE über ENO-0000-B
Ruhe- und Alarmstrom brauchst Du lt. Zulassung am FSE (noch) nicht. Nur mal so zur Info.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
07-10-2025, 15:08
Beitrag: #3
RE: Widerstand Alarm/Ruhe FSE über ENO-0000-B
Das Internetz sagt 3,92kOhm ist Ruhe und 820Ohm dazu parallelgeschaltet Alarm.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
09-10-2025, 17:37
Beitrag: #4
RE: Widerstand Alarm/Ruhe FSE über ENO-0000-B
(07-10-2025 15:08)Feuermelder schrieb:  Das Internetz sagt 3,92kOhm ist Ruhe und 820Ohm dazu parallelgeschaltet Alarm.

Vielen Dank, die 3,92 haben perfekt funktioniert! Ich hatte mich schon im internet umgeschaut und dort nichts gefunden… Danke!
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
Antwort schreiben 