Internunscharf über Eingang Secure aber nur intern
22-08-2026, 15:15
Beitrag: #1
Internunscharf über Eingang Secure aber nur intern
Ich habe eine MB Secure 400.

Hier habe ich einen Eingang genommen, der steuert beim Öffnen des Einganges
ein Makro an.
Dieser macht die EMZ unscharf.

Und hier ist mein Problem.

Ich will aber das das Makro, NUR internunscharfschaltet.

So wie es jetzt ist, wird auch bei externscharf unscharfgeschaltet.

Meine kleine Frage wäre.

Bekommt man es hin, das man die EMZ NUR internunscharf schaltet?

Wenn ja wie genau?

Auswahl ist bei UNSCHARF/INTERN/EXTERN.

Geschärft wird die EMZ über Taster, was seid Jahren geht.

Unscharf ist hier über ein Shelly mit Zeit morgens realisiert.

Was auch funktioniert.

Bitte keine Infos, das man sowas nicht macht.

Es ist hier mein Haus und ich will die Zeiten in der App gerne mal ändern.

(Shellyapp)

Bitte um Verständnis.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
22-08-2026, 19:40
Beitrag: #2
RE: Internunscharf über Eingang Secure aber nur intern
Auswahl bei Unscharf auf intern oder bei den Auslösekriterien unscharf und Bereich intern scharf ud verknüpfen.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
24-08-2026, 18:00
Beitrag: #3
RE: Internunscharf über Eingang Secure aber nur intern
Ich bin wohl zu blöd

(22-08-2026 19:40)Feuermelder schrieb:  Habe bei Aktionsliste folgendes angelegt.
MAKRO
EINGANG für die Auslösung.
Aktionliste Nr.1 unscharf
Aktionsliste Nr.2 internscharf
Alles in einem Fenster angelegt.
Funktion geprüft.

Anlage geht kurz injternunscharf dann wieder scharf.

Was mache ich da falsch?

MfG

Gibt es bei der Secure keine Verknüpfungen mehr? So wie bei der Klassikreihe?
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
24-08-2026, 18:58
Beitrag: #4
RE: Internunscharf über Eingang Secure aber nur intern
Das ist komplett falsch da du ein Makro vom Typ Ein/Aus gwählt hast.

Ich würde wiefolgt an die Sache hersn gehen.

1. Eingang wo das Shelly angeschlossen ist als Steuergruppe anlegen, dann wird auch im Ereignisspeicher dokumentiert wann es auslöst.

2. Makro vom Typ: Makro anlegen.

3. Auslösekriterium AND auswählen.

4. Erstes Auslösekriterium Bereiche/Scharf-Zustand/Imterscharf und dann bei Quelle den benötigten Bereich auswählen.

5. Zweites Auslösekriterium Meldergruppe/Zustand/Auslösung und dann bei Quelle die Steuergruppe auswählen wo bei Schritt 1 angelegt wurde.
(Gruppe muss dauerhaft mit 12kOhm in Ordnung sein und so bald das Shelly schaltet muss die Mg auslösen)

6. Aktionsliste 1 folgende Aktion hinzufügen:
Bereich/Scharf-Zustand/Undcharf und bei Ziel den benötigten Bereich auswählen.

So müsste das ganze eigentlich sauber funktionieren und es ist ebenfalls im Ereignisspeicher dokumentiert.

P.S. eigentlich Brauchst du das Shelly garnicht, du könntest es auch mit Raum/Zeitzonen direkt im IQ PanelControl umsetzen, ist aber dir überlassen.

Viel Efolg
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
28-08-2026, 16:07
Beitrag: #5
RE: Internunscharf über Eingang Secure aber nur intern
Aber dann würde die Anlage auch Externscharf dann Unscharfgeschaltet oder nicht?
Wenn der Steuereingang geöffnet wird.

Werde das mal testen.

Lg
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
28-08-2026, 20:29
Beitrag: #6
RE: Internunscharf über Eingang Secure aber nur intern
Nein, weil das Makro nur ausgelöst wird bei Internscharf & Auslösung Steuergruppe. (s. Auslösekriterium Punkt 4 & 5)
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
29-08-2026, 15:28
Beitrag: #7
RE: Internunscharf über Eingang Secure aber nur intern
Zu Raumzeitzone.
Ja das stimmt, war mir auch klar.
Aber ich kann es in der app schneller rausnehmen oder Zeiten ändern. (Bei Shelly!)
MfG

Also ich habe das so mal jetzt angelegt.
Den Shelly dann auf die Zeit jetzt vorgestellt.
Aber wenn die EMZ interscharf ist, und die Zeit kommt .
Passiert nichts.
Stelle ich es um , also ohne die UND Verkn. dann geht es wieder.
Haste noch eine Idee?
LG

Makro normal also nicht EIN/AUS oder Toggle oder?

so das geht jetzt, dein Tip war richtig.Lag am Shelly nun geht es.
Danke
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
Antwort schreiben 


Möglicherweise verwandte Themen...
Thema: Verfasser Antworten: Ansichten: Letzter Beitrag
  MB Secure 4000- 2 Fragen Techniker 2 622 30-08-2026 11:46
Letzter Beitrag: Techniker
  einlesen von MB Secure Zentralen Knarf1509 4 2.112 27-02-2026 11:05
Letzter Beitrag: Feuermelder
  IGIS Loop MB48 / ISOM MB Secure - Winmag v7 SP5 dennis.frenzel 2 2.047 09-01-2026 07:38
Letzter Beitrag: MartinH
  Scharfschaltverzögerung eines Bereichs der MB Secure Pro Shadow1997 4 2.295 09-12-2025 17:06
Letzter Beitrag: Shadow1997
  MB Secure und IOS Techniker 2 1.695 26-11-2025 20:43
Letzter Beitrag: angos_
  MB Secure Windows 11 Beast060 11 4.575 17-11-2025 21:15
Letzter Beitrag: complex400
  Zugangsebene 3 MB Secure Shadow1997 8 3.326 21-07-2025 20:35
Letzter Beitrag: Shadow1997
  GSM Störung MB Secure EMAUser## 6 2.887 25-06-2025 11:53
Letzter Beitrag: EMAUser##
  MB Secure sporadisches Scharf-Schaltproblem JN98_ASW 3 2.726 11-06-2025 22:22
Letzter Beitrag: diet59
  MB Secure und Bus2 Tagalarm Plus Amilo 4 2.590 06-06-2025 07:54
Letzter Beitrag: Feuermelder



Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste