Secvest - Funk-Innensirene -> Teilbereiche zuordnen
10-06-2012, 01:49
Beitrag: #1
Secvest - Funk-Innensirene -> Teilbereiche zuordnen
Hallo Form,

ich hätte da noch eine technische Frage zur Funk-Innensirene FU8230.
Ich plane 4 Teilbereiche im Objekt abzusichern, die aber zeitlich (abhängig von Tageszeit und Wochentag) unterschiedlich aktiviert respektive scharf gestellt werden.
Die Funk-Innensirene poisitioniert im Foyer soll aber im Alarmfall - egal in welchem Teilbereich - mit Alarmsignal auslösen.

Auf der Platine der Funk-Innensirene sind 4 Jumperpositionen wo man den jeweiligen Teilbereich 1, 2, 4 oder 4 mit einem Jumper einstellen bzw. zuordnen kann.
Wie aber kann man dann mit einem Jumper alle 4 Teilbereiche zur Alarmierung einstellen bzw. zuordnen?

Danke vorab für Eure Hilfe und viele Gruesse

Euer McSec
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
10-06-2012, 11:06
Beitrag: #2
RE: Secvest - Funk-Innensirene -> Teilbereiche zuordnen
Eine Innensirene soll doch Krach in dem betroffenen Teilbereich machen. Bei mehreren Teilbereichen sollte daher jeder Teilbereich eine eigene Innensirene besitzen.

Die Innensirene ist auch nicht so laut, dass sie teilbereichsübergreifend Krach machen kann.

Generell ist statt der Innensirene das lautstarke Infomodul vorzuziehen - auch in jedem Teilbereich ein Infomodul. Versorgung mit einem Unterputznetzteil hinter dem Infomodul.

[size=small]Aus Zeitgründen sehe ich meistens von der Korrektur von Schreibfehlern ab. Man möge es mir fazein.[/size]
Webseite des Benutzers besuchen Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Thema geschlossen 


Möglicherweise verwandte Themen...
Thema: Verfasser Antworten: Ansichten: Letzter Beitrag
  Teilbereiche und Melderfunktion suschi 5 4.528 06-01-2019 14:20
Letzter Beitrag: suschi
  2 Teilbereiche + Kellerüberwachung SecvestUser 2 3.128 25-07-2018 10:08
Letzter Beitrag: SecvestUser
  Batterien für Abus Secvest 2Way Innensirene Drift 2 3.904 01-12-2016 21:04
Letzter Beitrag: megagramm
  2Way Teilbereiche / intern witti99 5 4.989 20-11-2014 18:40
Letzter Beitrag: Nibbi
  Zwei Teilbereiche, zwei Funkbedienteile => doppelte Benutzer? hkrause 2 3.022 25-08-2014 08:33
Letzter Beitrag: hkrause
  Problem über Teilbereiche lösbar? winnitouch 2 3.103 20-02-2014 09:38
Letzter Beitrag: firebird
  Secvest 2 Way mehr als 48 Funkmelder und mehr als 4 Teilbereiche walter_neumann 3 3.836 04-12-2013 12:38
Letzter Beitrag: Alarmservice-Hamburg
  Infomodul secvest 2 way oder innensirene? Dl60swr 13 11.062 30-10-2013 17:42
Letzter Beitrag: GaRoMeSi
  FU8110 Teilbereiche Aktivieren Bonemax 2 3.426 18-08-2013 09:02
Letzter Beitrag: Bonemax
  FU 8230 Secvest 2Way Funk-Innensirene für Secvest 868 Funkalarmzentrale ??? Danny 9 11.930 01-03-2013 18:40
Letzter Beitrag: Alarmservice-Hamburg



Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste