HD BUS Brandmelder
Hallo Allerseits!
Ich habe mal wieder ein anliegen. Habe auf meiner Compact easy inzwischen auch meine Rauchelder am BUS angeschlossen und parametriert. Jetzt hab ich einen mal mittels Testgas ausgelöst. Der Melder löst auch aus, die Anlage piept und zeigt den Alarm an, mein Handy klinget und meldet Feueralarm. Soweit so gut. Der Melder setzt sich allerdings nach einer ziemlichen kurzen Zeit selbstständig zurück. Liegt es daran, dass kein Gas / Rauch mehr in der Kammer ist?? Warum gehen sie Signalgeber der anderen Melder nicht auch an? So bringt mir das wenig, wen es im Keller brennt und wir im 2.OG schlafen. Hab ich was falsch parametriert? Schönen Sonntag !! Gruß |
|||
27-08-2017, 16:12
Beitrag: #2
|
|||
|
|||
RE: HD BUS Brandmelder
Es handelt sich bei dem Melder um einen regulären Rauchwarnmelder nach DIN EN 14676 mit allen Macken, die so ein Rauchwarnmelder hat, also die Stromversorgung des Signalgebers erfolgt durch die Batterie und nicht durch den Bus und die Signalisierung darf erst enden, wenn keine Messgröße mehr in der Messkammer vorhanden ist. Ob die Signalisierung enden muss kann ich aber nicht sagen, gerade zu faul die Norm rauszusuchen.
Dass die Signalisierung nicht an alle Melder geht, ist ein Parametrierfehler von dir, in der Anleitung der Melder steht drin, wie die Vernetzung der Melder realisiert werden muss. Vorsichtig mit Prüfgas, es muss für den Melder freigegeben sein, sonst kann es dir passieren, dass du dir den Melder total versaust. |
|||
28-08-2017, 05:13
Beitrag: #3
|
|||
|
|||
RE: HD BUS Brandmelder
Ok das probiere ich aus.
Manchmal sollte man die Bedienungsanleitung vielleicht doch nicht ignorieren. Wünsche eine angenehme Woche. |
|||
28-08-2017, 17:10
Beitrag: #4
|
|||
|
|||
RE: HD BUS Brandmelder
Hat geklappt!
Vielen Dank nochmal!! Gruß |
|||
|